[請益] 鋼筋搭接及埋入長度

看板Civil作者 (寶貝熊擦地)時間4年前 (2020/01/16 17:01), 4年前編輯推噓5(504)
留言9則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
從公共工程委員會下載鋼筋施工規範 發現埋入及搭接長度一般來說是依照鋼筋號數及混凝土長度而不同 https://imgur.com/a/tuMBzBM 但是為什麼混凝土強度最小沒有到210而是有240這個值? 想請各先進解惑,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.7.123 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1579165265.A.E26.html

01/16 20:31, 4年前 , 1F
結構混凝土245up
01/16 20:31, 1F

01/16 21:16, 4年前 , 2F

01/16 21:17, 4年前 , 3F
規範401-100,結構是210以上唷!
01/16 21:17, 3F

01/16 21:21, 4年前 , 4F
公共工程本身不太清楚,這是我們合約規範的內容
01/16 21:21, 4F

01/16 21:21, 4年前 , 5F

01/16 22:53, 4年前 , 6F
這個應該是建築的吧,我翻過也是沒看到240這值才覺得
01/16 22:53, 6F

01/16 22:53, 4年前 , 7F
很困惑
01/16 22:53, 7F
※ 編輯: BabybearXD (106.1.35.183 臺灣), 01/16/2020 23:19:59

01/16 23:42, 4年前 , 8F
英制單位直接轉換過來的?
01/16 23:42, 8F

01/22 23:22, 4年前 , 9F
老屋會用 210 估混凝土強度,但新建屋不可能用這麼低了
01/22 23:22, 9F
文章代碼(AID): #1U82PHuc (Civil)