[請益] 樑筋入柱問題

看板Civil作者 (0000000)時間5年前 (2019/05/27 17:21), 編輯推噓11(11020)
留言31則, 11人參與, 5年前最新討論串1/1
標準圖樑筋需要入柱至柱邊大於5公分小於10公分 上層筋是沒問題 但下層筋因彎勾長度根本很難做到 請問有人工地做的到嗎? https://i.imgur.com/WX9VPUM.jpg
https://i.imgur.com/BkWFHIg.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.67.6 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1558948882.A.8E3.html

05/27 18:55, 5年前 , 1F
下層筋向下彎曲錨定或採用往上的彎曲錨定皆可
05/27 18:55, 1F

05/27 19:46, 5年前 , 2F
你是不是有問藍朝卿這個問題XD 前兩週在公會聽他簡報
05/27 19:46, 2F

05/27 19:46, 5年前 , 3F
有提到有他在做耐震標章有人問他這個
05/27 19:46, 3F

05/27 20:13, 5年前 , 4F
這個 '你' 是指原po ?
05/27 20:13, 4F

05/27 20:28, 5年前 , 5F
梁下層筋不可朝下,陳正平技師在某篇文獻有提到,梁下
05/27 20:28, 5F

05/27 20:28, 5年前 , 6F
層筋朝下,應力的發揮打折很多,梁下層筋可以用T頭錨定
05/27 20:28, 6F

05/27 20:28, 5年前 , 7F
或以彎勾方式有LDH長度入柱即可,較能符合施工性。
05/27 20:28, 7F

05/27 21:27, 5年前 , 8F
這個做的到~
05/27 21:27, 8F

05/27 21:30, 5年前 , 9F
對呀
05/27 21:30, 9F

05/27 22:14, 5年前 , 10F
會很難??多到工地走走吧...
05/27 22:14, 10F

05/27 22:45, 5年前 , 11F
採用往上的彎曲錨定才是正解 但考慮到多支向下與向上
05/27 22:45, 11F

05/27 22:53, 5年前 , 12F
交錯疊加的錨腳 錨腳週邊可確確實實灌飽混凝土很令人
05/27 22:53, 12F

05/27 22:58, 5年前 , 13F
懷疑 圍束不成 反引來空洞 實驗室可行 工地呢 ?
05/27 22:58, 13F

05/27 23:00, 5年前 , 14F
這就是 兵遇到狀元
05/27 23:00, 14F

05/28 00:34, 5年前 , 15F
多到工地看看,這沒什麼難
05/28 00:34, 15F

05/28 07:14, 5年前 , 16F
說沒什麼難的可能沒有綁過鋼筋吧 的確可以 耗時耗工而已
05/28 07:14, 16F

05/28 08:59, 5年前 , 17F
說難的才沒綁過吧 多一個動作而已有啥耗工的
05/28 08:59, 17F

05/28 09:15, 5年前 , 18F
哈哈~鋼筋是硬的、死的,調整一下施工順序,頭腦是活的
05/28 09:15, 18F

05/28 09:15, 5年前 , 19F
,跟樓上說的,多去工地看看
05/28 09:15, 19F

05/28 10:23, 5年前 , 20F
下層筋向下錨定萬萬不可,沒有任何結構技師會同意的
05/28 10:23, 20F

05/28 11:30, 5年前 , 21F
工地看很多了 不知道能不能請高手講一下順序:)
05/28 11:30, 21F

05/28 22:46, 5年前 , 22F
工程界就是不喜歡只給答案,所以才要你們下次去工地
05/28 22:46, 22F

05/28 22:46, 5年前 , 23F
自己注意看看,其實樓上大大有說到重點,不是你們看
05/28 22:46, 23F

05/28 22:46, 5年前 , 24F
到的圖那樣,現場施作的順序是可以變通的。
05/28 22:46, 24F

06/05 15:14, 5年前 , 25F
樑柱接頭箍筋先集中固定在上方,等樑筋穿入再鬆開綁紮吧
06/05 15:14, 25F

06/10 23:44, 5年前 , 26F
這其實是多好幾個動作,變成不能上層的外側兩支主筋
06/10 23:44, 26F

06/10 23:45, 5年前 , 27F
先放,要用工作筋牽著,然後梁箍不能先分好得先往中
06/10 23:45, 27F

06/10 23:46, 5年前 , 28F
間放,不然上層筋要放時會被U型箍的180度彎鉤卡住
06/10 23:46, 28F

06/10 23:47, 5年前 , 29F
要等梁下層筋跟外側兩隻主筋放好之後箍筋才能慢慢推
06/10 23:47, 29F

06/10 23:47, 5年前 , 30F
進去
06/10 23:47, 30F

06/10 23:52, 5年前 , 31F
然後還有會被水泥墊塊卡住的問題