[請益] 邊樑帽蓋施作方式

看板Civil作者 (0000000)時間5年前 (2019/05/16 15:49), 編輯推噓2(319)
留言13則, 5人參與, 5年前最新討論串1/1
請問各位大大 邊樑帽蓋施作方式對錯 目前工地施作內側有版90度彎勾置於靠版側 但技師來查驗說 不行 要90度跟135度跳支施作 這樣的要求合理嗎? 之前遇過的技師是要求135度在外側 還是這些都是要看技師要求,有標準施工規範查詢嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.92.118 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1557992992.A.653.html

05/16 16:16, 5年前 , 1F
邊梁外側受扭力較大容易造成混凝土壓碎,故以135度為宜
05/16 16:16, 1F

05/16 16:16, 5年前 , 2F
!你們技師好像不太懂!可以溝通看看,再者既然他要求
05/16 16:16, 2F

05/16 16:16, 5年前 , 3F
你就照做!不然不簽名也是白搭!
05/16 16:16, 3F

05/16 16:28, 5年前 , 4F
看標準圖怎麼劃,照圖施作
05/16 16:28, 4F

05/16 17:57, 5年前 , 5F

05/16 17:57, 5年前 , 6F
依401-100 15.4.3.5 交錯排列違反設計規範
05/16 17:57, 6F

05/16 17:58, 5年前 , 7F
不能照做唷 規範寫90度應該要在樓版側
05/16 17:58, 7F

05/16 18:31, 5年前 , 8F
看送照的標準圖怎麼畫,如果畫錯了,是結構設計單位要
05/16 18:31, 8F

05/16 18:32, 5年前 , 9F
去送變更,如果沒有畫錯(有照規範),那還是要照圖做
05/16 18:32, 9F

05/16 18:38, 5年前 , 10F
如果是技師記錯了的話就.....XDDDD
05/16 18:38, 10F

05/17 13:49, 5年前 , 11F
技師錯
05/17 13:49, 11F

05/18 09:35, 5年前 , 12F
你們的技師可能錯了~不過人家是技師,說話最大聲,請
05/18 09:35, 12F

05/18 09:35, 5年前 , 13F
他蓋章吧!哈哈
05/18 09:35, 13F
文章代碼(AID): #1StHOWPJ (Civil)