各位土木的前輩大家好, 最近因為工作需要 需要修改故障的管路 但遇到一個疑惑就是如果我要打鑿的 樓板下方是一個副樑的話 這樣算破壞樑嗎 那個管路故障的地方約在樓板的一二 層鐵之間,感謝可以幫我解惑的各位 https://i.imgur.com/zLNY1Jr.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.151.175 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1533565592.A.039.html

08/06 22:28, 5年前 , 1F
那地方屬於梁頂 別亂打比較好
08/06 22:28, 1F

08/07 12:22, 5年前 , 2F
打掉不會出事,可是你要提心吊膽下半輩子
08/07 12:22, 2F

08/07 13:43, 5年前 , 3F
那邊就是樑了,除非你有辦法不切鐵就修到管,但那裏
08/07 13:43, 3F

08/07 13:44, 5年前 , 4F
牆樑版筋都有耶
08/07 13:44, 4F

08/07 13:45, 5年前 , 5F
很難不切到樑箍吧
08/07 13:45, 5F

08/07 13:46, 5年前 , 6F
盡可能打在樓版上別去碰梁,但是如果沒有其他可以打的位置
08/07 13:46, 6F

08/07 13:46, 5年前 , 7F
只能打在梁頂的話,注意不要把任何梁或樓版的鋼筋打斷或
08/07 13:46, 7F

08/07 13:46, 5年前 , 8F
切斷,最好能拿到配筋圖,如果沒有圖,保險一點是要打鑿
08/07 13:46, 8F

08/07 13:46, 5年前 , 9F
之前最好找人掃打鑿的鋼筋位置或自己租臺機器掃一下,那
08/07 13:46, 9F

08/07 13:46, 5年前 , 10F
邊是梁跟樓版支撐的交會處,管線修好重新埋完管再灌回來,
08/07 13:46, 10F

08/07 13:47, 5年前 , 11F
可以問一下之前梁結構混凝土強度是灌多少的? 灌一樣強度
08/07 13:47, 11F

08/07 13:47, 5年前 , 12F
的就好
08/07 13:47, 12F

08/07 13:51, 5年前 , 13F
很難啦,上層版筋保護層兩公分現場做會在樑的箍筋位
08/07 13:51, 13F

08/07 13:52, 5年前 , 14F
置或是再上去一點,他一打就會碰到至少兩排鐵,還不
08/07 13:52, 14F

08/07 13:52, 5年前 , 15F
一定看的出來到底是樑箍還是版筋
08/07 13:52, 15F

08/07 13:58, 5年前 , 16F
就算切斷看能不能銲接或搭接接回來吧,如果太常損壞的管線
08/07 13:58, 16F

08/07 13:58, 5年前 , 17F
看看要不要改明管,然後用外裝修去封,不然管子用久壞了就
08/07 13:58, 17F

08/07 13:58, 5年前 , 18F
要打一次結構,那是要打幾次。跟屋主討論一下吧
08/07 13:58, 18F

08/07 13:59, 5年前 , 19F
還有要說打斷或切斷鋼筋,會有什麼後遺症的話。第一個問題
08/07 13:59, 19F

08/07 13:59, 5年前 , 20F
就保佑以後屋主使用上沒有額外的樓版載重,不然切斷的鋼
08/07 13:59, 20F

08/07 13:59, 5年前 , 21F
筋就是沒承載的跟傳遞力量的作用,以後樓版開裂一定是從
08/07 13:59, 21F

08/07 13:59, 5年前 , 22F
切斷的那邊開始裂,因為鋼筋可容許承載力比以前還弱。第二
08/07 13:59, 22F

08/07 13:59, 5年前 , 23F
個問題就是颱風地震力,尤其是垂直地震力,樓版可以承受
08/07 13:59, 23F

08/07 13:59, 5年前 , 24F
的垂直地震力會比以前還小,那就是說,看可能發生震度比設
08/07 13:59, 24F

08/07 13:59, 5年前 , 25F
計地震力還小的地震,結構的樓版跟梁就會有問題了
08/07 13:59, 25F
※ 編輯: wolf945 (114.40.151.175), 08/07/2018 14:56:06

08/07 15:00, 5年前 , 26F
我照片有稍微改一下,那支管的中心位置大概在樑邊,離牆
08/07 15:00, 26F

08/07 15:00, 5年前 , 27F
壁出來大概6cm的地方!這樣打下去一定會打到樓板的上緣鐵
08/07 15:00, 27F

08/07 15:00, 5年前 , 28F
,只是看傷害能不能縮到最小!
08/07 15:00, 28F

08/07 15:00, 5年前 , 29F
謝謝各位的意見
08/07 15:00, 29F
※ 編輯: wolf945 (114.40.151.175), 08/07/2018 15:11:32

08/07 16:24, 5年前 , 30F
基本上你手要伸得下去拉線少說要打15cm寬才夠,所以
08/07 16:24, 30F

08/07 16:24, 5年前 , 31F
一定會切到鐵,就看你怎麼補強了
08/07 16:24, 31F

08/07 16:26, 5年前 , 32F
然後如果圓盤鋸要下去就要打更多