[請益] 混凝土33天強度只到284(設計280)

看板Civil作者 (熊熊的咖撐)時間6年前 (2018/02/27 08:35), 編輯推噓26(26079)
留言105則, 24人參與, 6年前最新討論串1/1
有一個問題想請益各位前輩 目前我在某家營造廠從事品管 目前的工地有一塊樑版的單元(灌漿方數約500方) 剛好在年假期間達到28天 但因實驗室沒上班所以沒壓試體 開工第一天的時候材齡是33天 共壓12顆,結果竟然有兩顆強度只有284 12顆平均只有302 也就是說很有可能在28天的時候強度沒達到280 只是剛好運氣好?遇到年假 所以才有機會延後壓 我想問的是 這樣以後會出問題嗎? 我有通知比較資深的前輩這件事 他說他會跟混凝土廠講 這樣就好。 但是我不是很信任他,因為他曾經把自己的錯誤 在我放假的時候的工地會議推給我 而且他交代 任何事只用打電話跟口頭講 幾乎不留文字紀錄或email等 但礙於我是新人他是老鳥 公司把我分派給他帶 所以我只能忍住做他交代的事 並自己多注意 但這件事(混凝土強度疑問)超出我的理解能力 我怕到時候被發現33天強度只有284這件事 被監造或業主知道後我會不會有事?(老鳥叫我別跟監造講) 而且 以後廠房啟用 品質會不會有問題? 目前老鳥是說他會叫實驗室把備用的試體壓一壓 那比較好的數據去做報告這樣 還望各位前輩提供意見 給小弟參考 謝謝 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- U文Maker 李艾昂Master -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.233.36 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1519691708.A.9F4.html

02/27 08:53, 6年前 , 1F
會 先去燒香拜拜好了
02/27 08:53, 1F

02/27 09:37, 6年前 , 2F
說真的沒差,平均有到280,實驗室報告開出來有就沒你的事
02/27 09:37, 2F

02/27 09:44, 6年前 , 3F
相關文件不要簽名,不過你應該沒品管證照,應該是不會
02/27 09:44, 3F

02/27 09:44, 6年前 , 4F
讓你簽,再來看情況讓公司主管或工地主任知道,試體強
02/27 09:44, 4F

02/27 09:44, 6年前 , 5F
度不夠還可以現場鑽心取樣,取樣再不過就比較麻煩了
02/27 09:44, 5F

02/27 09:47, 6年前 , 6F
啊,沒注意看以為沒達設計,只要強度在28天之後有到設
02/27 09:47, 6F

02/27 09:47, 6年前 , 7F
計強度就好了
02/27 09:47, 7F

02/27 10:21, 6年前 , 8F
28天跟33天都算晚期 強度差距不會成長多少 有過就好
02/27 10:21, 8F

02/27 10:32, 6年前 , 9F
菜鳥...試驗報告就是有過就好了,不用想太多
02/27 10:32, 9F

02/27 10:33, 6年前 , 10F
拿備用試體用被發現更糟
02/27 10:33, 10F

02/27 11:01, 6年前 , 11F
因為材齡33天強度才284,所以想說會不會材齡28天達不到設計
02/27 11:01, 11F

02/27 11:01, 6年前 , 12F
強度280的疑慮
02/27 11:01, 12F

02/27 11:03, 6年前 , 13F
怕業主建造注意到報告會這樣想,然後我又聽老鳥的話沒跟他
02/27 11:03, 13F

02/27 11:03, 6年前 , 14F
們報備,依我對這個老鳥的經驗 到時候監造質疑為什麼沒跟他
02/27 11:03, 14F

02/27 11:03, 6年前 , 15F
講 老鳥一定會推說他不知道這件事 這份報告是我看的
02/27 11:03, 15F

02/27 11:41, 6年前 , 16F
CNS規定1組3只試體2只超過且平均超過就ok
02/27 11:41, 16F

02/27 13:11, 6年前 , 17F
試驗室有備用試題?想被停權喔?
02/27 13:11, 17F

02/27 13:11, 6年前 , 18F
試體
02/27 13:11, 18F

02/27 13:12, 6年前 , 19F
TAF嚴禁不明試體
02/27 13:12, 19F

02/27 14:07, 6年前 , 20F
你可以聊天中無意間帶到,不要讓人覺得你在打小報告
02/27 14:07, 20F

02/27 14:30, 6年前 , 21F
1組有6顆試題,1顆壓7天,3顆壓28天,剩下2顆就備用的試題
02/27 14:30, 21F

02/27 14:30, 6年前 , 22F
阿,這樣有錯?
02/27 14:30, 22F

02/27 14:40, 6年前 , 23F
還是不同家營造廠試題數量不同實驗室壓得數量不同 我以為都
02/27 14:40, 23F

02/27 14:40, 6年前 , 24F
一樣
02/27 14:40, 24F

02/27 15:42, 6年前 , 25F
不同營造試體會不同數量哦
02/27 15:42, 25F

02/27 16:12, 6年前 , 26F
唉,別亂學,沒有什麼備用試體的,做了就壓掉,不壓也
02/27 16:12, 26F

02/27 16:12, 6年前 , 27F
要破壞掉,那是啥爛老鳥
02/27 16:12, 27F

02/27 16:21, 6年前 , 28F
老鳥不老實,不想出事就往上回報
02/27 16:21, 28F

02/27 16:49, 6年前 , 29F
年假前壓掉就沒這問題了吧? 提早壓還達到強度
02/27 16:49, 29F

02/27 16:59, 6年前 , 30F
謝謝大家提供意見 等實驗室報告紙本到工地 我會拿給他請他
02/27 16:59, 30F

02/27 16:59, 6年前 , 31F
自己簽名完 再送給監造
02/27 16:59, 31F

02/27 17:05, 6年前 , 32F
基本上我也不想從他那邊學東西了,自從他趁我放假把自己的
02/27 17:05, 32F

02/27 17:05, 6年前 , 33F
錯誤推給我 我連解釋的機會都沒有,我就知道他的人品如何,
02/27 17:05, 33F

02/27 17:05, 6年前 , 34F
只是礙於現在我必須做他交代的事情,且大小主管都會問他我
02/27 17:05, 34F

02/27 17:05, 6年前 , 35F
表現得如何,所以現階段只能自己小心直到脫離他開始獨立作
02/27 17:05, 35F

02/27 17:05, 6年前 , 36F
02/27 17:05, 36F

02/27 17:09, 6年前 , 37F
這老鳥可能不知道我已經知道他推諉責任到我身上,因為是小
02/27 17:09, 37F

02/27 17:09, 6年前 , 38F
主管某天跟我閒聊說某件工項要注意哪些東西 別再犯基本的錯
02/27 17:09, 38F

02/27 17:09, 6年前 , 39F
誤,才不會害帶我的前輩被監造罵(而那件事明明是那位老鳥
02/27 17:09, 39F
還有 26 則推文
02/27 23:17, 6年前 , 66F
反正那上面有貼小紙片,有收件時間有簽名,不是不明
02/27 23:17, 66F

02/27 23:18, 6年前 , 67F
來源試體,你要先壓實驗室也沒差,反正他們報告寫清
02/27 23:18, 67F

02/27 23:19, 6年前 , 68F
楚材齡,報告編號有每天傳回TAF就好
02/27 23:19, 68F

02/27 23:27, 6年前 , 69F
多的試體應該沒銷毀 不然怎麼會有備用試體?
02/27 23:27, 69F

02/27 23:29, 6年前 , 70F
我可能講不清楚,一般來說備用試體不會送進實驗室裡
02/27 23:29, 70F

02/27 23:30, 6年前 , 71F
你送進實驗室幾顆他們就會收幾顆去養護
02/27 23:30, 71F

02/27 23:31, 6年前 , 72F
但如果沒要壓那麼多顆剩下的實驗室我記得會銷毀
02/27 23:31, 72F

02/27 23:32, 6年前 , 73F
放在那邊佔他們的位子而已
02/27 23:32, 73F

02/27 23:37, 6年前 , 74F
不過我說真的,我從來沒問過實驗室沒壓的試體要不要
02/27 23:37, 74F

02/27 23:37, 6年前 , 75F
付錢@@"
02/27 23:37, 75F

02/27 23:40, 6年前 , 76F
沒壓應該不用付錢吧? 通常是一手交試驗報告一手付款
02/27 23:40, 76F

02/27 23:44, 6年前 , 77F
不知道,我沒問過,我實驗室也只去過不到一百次,還
02/27 23:44, 77F

02/27 23:44, 6年前 , 78F
是個阿菜
02/27 23:44, 78F

02/28 00:54, 6年前 , 79F
有養護還只達低標的話我想鑽芯是不會過的...
02/28 00:54, 79F

02/28 00:58, 6年前 , 80F
我設計強度210的壓350,鑽芯平均剩下250
02/28 00:58, 80F

02/28 03:10, 6年前 , 81F

02/28 08:06, 6年前 , 82F
CNS1238 鑽心的合格門檻比較低~~~
02/28 08:06, 82F

02/28 10:12, 6年前 , 83F
我就是擔心試體這麼標準的中作法才低標,現場有很多不良因
02/28 10:12, 83F

02/28 10:12, 6年前 , 84F
素,加水、搗實震動不均勻、灌完隔天就有活載重,再加上現
02/28 10:12, 84F

02/28 10:12, 6年前 , 85F
場沒養護,那個強度一定低的可怕,所以平常實驗室壓出來的
02/28 10:12, 85F

02/28 10:12, 6年前 , 86F
試體都要破350才比較安心,這次33天才284,我真的被嚇到
02/28 10:12, 86F

02/28 10:39, 6年前 , 87F
強度大於設計強度就合格了 真的不要想太多
02/28 10:39, 87F

02/28 10:41, 6年前 , 88F
很多業主.勘驗只要 測試合格報告 就好了
02/28 10:41, 88F

02/28 15:33, 6年前 , 89F
有過就可以
02/28 15:33, 89F

02/28 20:41, 6年前 , 90F
確定做試體很標準?我看過的拌合廠品管沒一個能做標準
02/28 20:41, 90F

02/28 20:44, 6年前 , 91F
設計280壓出來350,不是越高越好耶...配比設計拉出來
02/28 20:44, 91F

02/28 23:17, 6年前 , 92F
有七成就好了吧
02/28 23:17, 92F

02/28 23:47, 6年前 , 93F
只能說配比設計是交差用 不符合成本 所以說當然沒有一
02/28 23:47, 93F

02/28 23:47, 6年前 , 94F
個廠會照做
02/28 23:47, 94F

03/01 10:53, 6年前 , 95F
實在是。想太多了
03/01 10:53, 95F

03/02 23:01, 6年前 , 96F
輕微被害妄想症
03/02 23:01, 96F

03/03 10:51, 6年前 , 97F
小弟菜鳥監造,基本上沒什麼問題,沒有人在管超過幾天
03/03 10:51, 97F

03/03 10:51, 6年前 , 98F
,況且平均有302不用緊張。
03/03 10:51, 98F

03/03 10:52, 6年前 , 99F
不要超過太誇張就好
03/03 10:52, 99F

03/03 22:36, 6年前 , 100F
每家要求都不同,有的有過就好,有的要超過兩成也有,不
03/03 22:36, 100F

03/03 22:36, 6年前 , 101F
過的話各家實驗室都馬有招
03/03 22:36, 101F

03/04 22:03, 6年前 , 102F
備用試體...好危險喔...不合規矩
03/04 22:03, 102F

03/05 19:02, 6年前 , 103F
TAF嚴禁備用試體~~~通常是混凝土廠品管來處理~~~
03/05 19:02, 103F

03/05 19:05, 6年前 , 104F
備用試體擺在TAF管不到的混凝土廠內~~~~
03/05 19:05, 104F

03/15 15:31, 6年前 , 105F
能有什麼事?最低的都過了 試題本來就不可能每顆一樣
03/15 15:31, 105F
文章代碼(AID): #1QbAUydq (Civil)