[討論] 雲門大樓柱主筋斷裂?

看板Civil作者 (jasonmcsh)時間6年前 (2018/02/07 10:35), 編輯推噓19(19021)
留言40則, 19人參與, 6年前最新討論串1/1
各位好 首先為這次地震的罹難者rip 剛剛看新聞看到一個畫面 這是雲門大樓倒塌一側的騎樓主柱 https://i.imgur.com/u2ghHIq.jpg
畫面中可以看到主柱的鋼筋整個被扯斷? 但是依照過去的大樓倒塌畫面 還是第一次看到斷裂面這麼整齊 該位置是否是鋼筋搭接位子沒有錯開呢 或是有其他原因造成這樣的斷面 僅鍵盤分享請理性討論! ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.167.19 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1517970929.A.B81.html

02/07 10:49, 6年前 , 1F
雲門屋齡20年起跳,大概是921前,規範的要求都沒有現在
02/07 10:49, 1F

02/07 10:49, 6年前 , 2F
要求的嚴格
02/07 10:49, 2F

02/07 10:54, 6年前 , 3F
另外下面那排看不太清楚,可是看起來不像是扯斷
02/07 10:54, 3F

02/07 11:03, 6年前 , 4F
看起來是搭接位置沒錯開導致的
02/07 11:03, 4F

02/07 11:06, 6年前 , 5F
倒掉的這幾棟都在米崙斷層帶上,考量近斷層效應,我看塑
02/07 11:06, 5F

02/07 11:06, 6年前 , 6F
鉸區主筋施工沒錯開搭接只是倒塌的其中一個原因
02/07 11:06, 6F

02/07 11:30, 6年前 , 7F
所以接續錯開的觀念是921之後才有的觀念嗎
02/07 11:30, 7F

02/07 12:00, 6年前 , 8F
感覺是握裹力不足的拉拔破壞、921前彎勾要求不高
02/07 12:00, 8F

02/07 12:07, 6年前 , 9F
搭接長度似乎也不足 ? (單憑照片目測)
02/07 12:07, 9F

02/07 13:55, 6年前 , 10F
應該是搭接區沒有錯開,下半部箍筋看起來不見了?
02/07 13:55, 10F

02/07 14:46, 6年前 , 11F
以前房子真好蓋
02/07 14:46, 11F

02/07 19:17, 6年前 , 12F
這棟是多久前的房子?
02/07 19:17, 12F

02/07 19:21, 6年前 , 13F
新聞寫民國66年營業至今,期間好像做過耐震補強
02/07 19:21, 13F

02/07 19:46, 6年前 , 14F
感覺沒採用續接器續接 全部採搭接 直接拉開~~~~
02/07 19:46, 14F

02/07 19:47, 6年前 , 15F
沒看到斷裂的鋼筋 只看到裁切平整的鋼筋~~~~
02/07 19:47, 15F

02/07 19:49, 6年前 , 16F
比維冠還老的房子 後者有用到續接器~~~
02/07 19:49, 16F

02/07 19:57, 6年前 , 17F
阿 我說的是飯店
02/07 19:57, 17F

02/07 20:24, 6年前 , 18F
搭接區沒有錯開,主筋直接拉開,箍筋全跟著混凝土到上層去
02/07 20:24, 18F

02/07 20:27, 6年前 , 19F
規範考慮的是P-M作用下的拉力搭接強度,沒考慮地震作用下
02/07 20:27, 19F

02/07 20:27, 6年前 , 20F
所需的直拉搭接強度 :(
02/07 20:27, 20F

02/07 20:29, 6年前 , 21F
但若當初有考慮錯開搭接區,應該就不會直接拉開了!
02/07 20:29, 21F

02/07 21:05, 6年前 , 22F
推 討論,有沒有近一點照片?
02/07 21:05, 22F

02/07 21:53, 6年前 , 23F
除了背面 倒塌面看不到 明顯有沉陷 地盤似乎有問題
02/07 21:53, 23F

02/07 21:55, 6年前 , 24F
馬路對面是溪流及抽水站 有可能是地質軟弱導致沉陷
02/07 21:55, 24F

02/07 22:39, 6年前 , 25F
我是不太相信鋼筋能拉斷成這樣一排啦
02/07 22:39, 25F

02/07 23:16, 6年前 , 26F
1994年 屋齡24年 剛剛看少康戰情室說的 youtube有vod
02/07 23:16, 26F

02/07 23:36, 6年前 , 27F
想到現在已經都會採用一樓主筋不搭接直接到二樓塑鉸區再搭
02/07 23:36, 27F

02/07 23:36, 6年前 , 28F
接,看雲翠大樓照片,這柱子好像就在一樓反曲點搭接的樣子
02/07 23:36, 28F

02/08 20:30, 6年前 , 29F
請問一下,建築物不都柱樑受力,為何新聞會說一樓隔間
02/08 20:30, 29F

02/08 20:30, 6年前 , 30F
牆拆除或騎樓式會頭重腳輕造成倒塌,謝謝
02/08 20:30, 30F

02/08 20:54, 6年前 , 31F
地震水平力分配是以各層勁度來計算,梁柱系統是垂直力
02/08 20:54, 31F

02/08 20:54, 6年前 , 32F
而結構牆(甚至是裝飾牆)在對勁度貢獻很大
02/08 20:54, 32F

02/08 20:55, 6年前 , 33F
另外立面不規則(牆柱量驟減)對局部應力集中等影響
02/08 20:55, 33F

02/08 21:25, 6年前 , 34F
什麼是軟弱層。 https://goo.gl/L2rGMJ
02/08 21:25, 34F

02/08 21:26, 6年前 , 35F
連結裡面有影片,有興趣可以看看。
02/08 21:26, 35F

02/08 21:29, 6年前 , 36F
剪力牆不是叫假的
02/08 21:29, 36F

02/08 21:42, 6年前 , 37F
應該用24年前的規範來看待這棟樓比較好~~~~~
02/08 21:42, 37F

02/08 21:43, 6年前 , 38F
很多規定都是921之後才制定的.....
02/08 21:43, 38F

02/09 09:28, 6年前 , 39F
鍵盤技師事後諸葛
02/09 09:28, 39F

02/28 03:12, 6年前 , 40F
文章代碼(AID): #1QUcNnk1 (Civil)