[請益] 請問地下室外牆鋼筋埋入問題

看板Civil作者 (來無影去無蹤)時間6年前 (2018/01/20 15:13), 編輯推噓7(705)
留言12則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
因為地下室外牆配筋圖說沒有標示埋入地樑的長度,這是否與標準樓一樣,符合圖說鋼筋 標準圖的Ld長度即可? https://i.imgur.com/XZkjdrj.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.64.132 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1516432381.A.852.html

01/20 16:19, 6年前 , 1F
不是詳梁配筋圖嗎? 看梁深?
01/20 16:19, 1F

01/20 16:24, 6年前 , 2F
是,埋入梁內至少Ld
01/20 16:24, 2F

01/20 17:12, 6年前 , 3F
地梁保護層應為6~7cm,埋入深度的位置
01/20 17:12, 3F

01/20 17:12, 6年前 , 4F
你的圖說地梁怎麼那麼大?
01/20 17:12, 4F

01/20 22:11, 6年前 , 5F
至少Ld沒錯,但圖面上如有其他更長的標示,則可能是設計單
01/20 22:11, 5F

01/20 22:11, 6年前 , 6F
位有其他考量
01/20 22:11, 6F

01/21 02:30, 6年前 , 7F
基本上施工就是看圖說故事,依圖施做最沒問題...
01/21 02:30, 7F

01/21 02:34, 6年前 , 8F
不過依我現有經驗,通常會做至基礎版澆置面,一來有
01/21 02:34, 8F

01/21 02:34, 6年前 , 9F
省一點料,
01/21 02:34, 9F

01/21 02:34, 6年前 , 10F
二來綁扎師傅也好綁扎!
01/21 02:34, 10F

01/21 02:38, 6年前 , 11F
現場最重要就是驗過,公家的話就依圖施做最沒問題...
01/21 02:38, 11F

01/23 09:47, 6年前 , 12F
感謝各位大大
01/23 09:47, 12F
文章代碼(AID): #1QOklzXI (Civil)