[請益] 柱筋搭接問題

看板Civil作者時間6年前 (2018/01/17 21:58), 編輯推噓22(22042)
留言64則, 14人參與, 6年前最新討論串1/1
各位高手安安~ 小的自地自建一樓平房出了點問題, 目前進度到一樓地板完成, 但發現8隻柱子所有柱筋長度皆不足, 柱筋長度大約只到天花板底, 最長的也只超過天花板底面2cm... 詢問建築師,僅說在柱中央搭接,並未指出詳細搭接位置、長度; 承包商則一再主張在柱筋頂端用彎鉤搭接(這不符規範吧? @@ 想請教各位高手該如何搭接較好? 感謝 編號C8的柱子配筋圖 https://i.imgur.com/Dh0OZDl.png
C8柱筋長度不足的模擬圖 https://i.imgur.com/WhKP4nN.png
混凝土 fc'=245 kg/cm^2 箍筋#3 fyt=2800 kg/cm^2 柱筋#6 fy>=4200 kg/cm^2 頂層:天花板厚 20cm 梁 30*50cm (梁有20cm跟版重疊,30cm突出於版下) 壹層:地板頂面到天花板底面 360cm 地板厚 18cm 地梁 30*50cm (地梁在地板下,無重疊) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.254.11.26 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1516197480.A.158.html

01/17 22:15, 6年前 , 1F
再搭接彎勾只是做樣子,沒什麼意義,明顯示承商鋼筋算錯
01/17 22:15, 1F

01/17 22:16, 6年前 , 2F
長度,且沒預留彎勾。
01/17 22:16, 2F

01/17 22:19, 6年前 , 3F
可在柱中央分段切除柱筋,再搭接足夠長有彎勾的柱筋上去
01/17 22:19, 3F

01/17 22:24, 6年前 , 4F
感謝回覆
01/17 22:24, 4F

01/17 22:53, 6年前 , 5F
請問一下模擬圖是什麼軟體呢?謝謝
01/17 22:53, 5F

01/17 23:00, 6年前 , 6F
SketchUp 2017
01/17 23:00, 6F

01/17 23:47, 6年前 , 7F
為何不問結構技師該如何補強?跑來問網友...?不懂...
01/17 23:47, 7F

01/17 23:58, 6年前 , 8F
長度不足,可中間搭接1.3Ld,可版搭接1.7Ld
01/17 23:58, 8F

01/17 23:59, 6年前 , 9F
我不懂你要怎麼彎鉤錨定?你下一層樓要怎麼配筋
01/17 23:59, 9F

01/18 00:13, 6年前 , 10F
設計都交給建築師,結構師是誰不清楚0.0
01/18 00:13, 10F

01/18 00:14, 6年前 , 11F
沒有下一層樓了,是一樓平房
01/18 00:14, 11F

01/18 00:23, 6年前 , 12F
沒有柱筋彎鉤,只有梁筋彎鉤錨定於柱內
01/18 00:23, 12F

01/18 01:55, 6年前 , 13F
柱筋彎鉤是承包商提的補強方式
01/18 01:55, 13F

01/18 02:12, 6年前 , 14F
台灣省土木技師公會標準圖RC07柱配筋圖中有柱筋彎鉤
01/18 02:12, 14F

01/18 07:52, 6年前 , 15F
頭只剩兩公分搭彎鉤沒用啊
01/18 07:52, 15F

01/18 07:56, 6年前 , 16F
把柱筋打出來搭接或是植筋吧?
01/18 07:56, 16F

01/18 07:56, 6年前 , 17F
樑柱接頭主筋沒有上去 加彎鉤根本沒用
01/18 07:56, 17F

01/18 10:01, 6年前 , 18F
如果是我就會叫營造廠都敲掉重作...基本上現在應該找
01/18 10:01, 18F

01/18 10:02, 6年前 , 19F
建築師出來坦一下吧...簽證是建築師...也該負點責任XD
01/18 10:02, 19F

01/18 12:40, 6年前 , 20F
只有一樓應該建築師自己畫的,沒找結構技師計算
01/18 12:40, 20F

01/18 12:42, 6年前 , 21F
推c大的方法,從柱中央再搭接。
01/18 12:42, 21F

01/18 15:50, 6年前 , 22F
都花錢找建築師了當然是逼他生出方法阿
01/18 15:50, 22F

01/18 18:36, 6年前 , 23F
一直有個疑問,一樓平房有無需要符合強柱弱梁呢?
01/18 18:36, 23F

01/18 18:36, 6年前 , 24F
如果以部分韌性抗彎矩是不是就可以不用達到強柱弱梁呢
01/18 18:36, 24F

01/18 18:36, 6年前 , 25F
? 謝謝
01/18 18:36, 25F

01/18 19:02, 6年前 , 26F
為什麼要切除。直接從中央搭接上去就好啊。
01/18 19:02, 26F

01/18 19:02, 6年前 , 27F
省不了多少材料費
01/18 19:02, 27F

01/18 19:04, 6年前 , 28F
除非以後還要增建。不然一樓。牆就吃掉大部分地震力了
01/18 19:04, 28F

01/18 20:58, 6年前 , 29F
做夠長的彎鉤從上面插下來就好啦
01/18 20:58, 29F

01/18 21:00, 6年前 , 30F
主要是要夠長搭到柱中央,然後用樑主筋去卡住讓澆置
01/18 21:00, 30F

01/18 21:00, 6年前 , 31F
時不移位
01/18 21:00, 31F

01/18 21:08, 6年前 , 32F
柱主筋不夠長是一定要搭接啦,你樑筋上下層都搭不進
01/18 21:08, 32F

01/18 21:09, 6年前 , 33F
柱筋裡.......
01/18 21:09, 33F

01/18 21:23, 6年前 , 34F
不過如果你箍筋還沒拉起來就發現的話那先搭一搭比較
01/18 21:23, 34F

01/18 21:23, 6年前 , 35F
乾脆
01/18 21:23, 35F

01/18 21:25, 6年前 , 36F
畢竟從上面插到柱中央有時候會卡住要拿槌子敲
01/18 21:25, 36F

01/18 22:36, 6年前 , 37F
最後方案同樓上,不切除、做夠長的彎鉤從上搭接到中央
01/18 22:36, 37F

01/19 13:22, 6年前 , 38F
柱彎鉤,你說的是這個嗎?https://imgur.com/a/TRMAu
01/19 13:22, 38F

01/19 13:35, 6年前 , 39F

01/19 13:35, 6年前 , 40F
錨錠方式
01/19 13:35, 40F

01/20 14:38, 6年前 , 41F
這柱子不是要收頭了嗎???有那麼嚴重嗎??倒過來看~只要錨定
01/20 14:38, 41F

01/20 14:40, 6年前 , 42F
長度夠不就好了~~~更合況才40*40的柱子~基本也不是強柱弱梁
01/20 14:40, 42F

01/20 14:41, 6年前 , 43F
1樓的柱底鋼筋有夠~~其實就好了~~所以只要做個倒L錨下來就
01/20 14:41, 43F

01/20 14:41, 6年前 , 44F
好....
01/20 14:41, 44F

01/20 22:23, 6年前 , 45F
這應該不是太短,而是預留太長了吧?只蓋到1樓的高度,那2樓
01/20 22:23, 45F

01/20 22:23, 6年前 , 46F
板本來就準備要插收頭鋼筋了呀,規定在柱中央搭接,原本的柱
01/20 22:23, 46F

01/20 22:23, 6年前 , 47F
筋高度就算超過搭接區也沒問題啊,但若原本營造廠打算不插收
01/20 22:23, 47F

01/20 22:23, 6年前 , 48F
頭筋直接這樣RC才會是有問題的,個人淺見。
01/20 22:23, 48F

01/20 22:36, 6年前 , 49F
原PO這個看起來就原本沒搭接的
01/20 22:36, 49F

01/20 22:37, 6年前 , 50F
因為柱筋沒到梁高度所以才去問建築師怎麼辦
01/20 22:37, 50F

01/21 14:18, 6年前 , 51F
就算一開始沒(設定)搭接,但還是得要收頭還是得要做柱頂錨
01/21 14:18, 51F

01/21 14:18, 6年前 , 52F
定呀,那就等同要下插收頭筋到非圍束區做搭接,現況主筋都已
01/21 14:18, 52F

01/21 14:18, 6年前 , 53F
經高於圍束區了,所以判斷原預留過長;若真的要省搭接材料錢
01/21 14:18, 53F

01/21 14:18, 6年前 , 54F
,那就撿整支的柱主筋含收頭彎勾,但施工性超差,應該沒有營
01/21 14:18, 54F

01/21 14:18, 6年前 , 55F
造廠會想這樣搞。
01/21 14:18, 55F

01/21 14:28, 6年前 , 56F
現在原PO決定就要下插收頭筋啊,這不好施工沒錯
01/21 14:28, 56F

01/21 14:32, 6年前 , 57F
但先搭要爬架主筋晃來晃去也沒好做多少
01/21 14:32, 57F

01/21 14:33, 6年前 , 58F
他原柱主筋已經那麼長了
01/21 14:33, 58F

01/21 21:40, 6年前 , 59F
所以現在決定的作法和一開始營造廠提出的差不多啊,我才說營
01/21 21:40, 59F

01/21 21:40, 6年前 , 60F
造廠除非沒有要插收頭,不然其實也不能算他做錯或是不符規範
01/21 21:40, 60F

01/21 21:41, 6年前 , 61F
啊,至於施工性指的是收頭筋的彎勾對柱梁筋綁紮的影響,不是
01/21 21:41, 61F

01/21 21:41, 6年前 , 62F
指主筋高度,因為這種平房1樓的柱筋高度和一般大樓的跳層搭
01/21 21:41, 62F

01/21 21:41, 6年前 , 63F
接來說,根本是小case。
01/21 21:41, 63F

01/21 21:59, 6年前 , 64F
喔喔,是啊!尤其是角柱
01/21 21:59, 64F
文章代碼(AID): #1QNrPe5O (Civil)