[請益] 懸臂式擋土牆穩定分析問題

看板Civil作者 (空洞)時間6年前 (2017/09/20 23:44), 6年前編輯推噓4(406)
留言10則, 5人參與, 最新討論串1/1
不好意思想跟各位請益個問題 最近看到一本懸臂牆的計算書 在主動土壓力的分力計算上有點小問題 配置如圖 https://imgur.com/87hCk08.jpg
Pa的計算很OK的是 0.5.Ka.γ.H'^2-2.C.(Ka)^0.5.H' 不過該計算書的垂直跟水平分力就顯得有點怪 Pa(H)=Pa.COS(δ) Pa(V)=Pa.SIN(δ) δ是土壤跟牆背結構的內摩插角 但我搜尋到某篇論文則是 Pa(H)=Pa.COS(β) Pa(V)=Pa.SIN(β) β是牆背土坡跟水平線的夾角 這論文的算法感覺是比較正確的 另外營建署第七章擋土牆的圖如下 https://imgur.com/iBCCXFA.jpg
δ在圖上的角度明顯不是Pa跟水平線的交角 所以水平及垂直分力的計算哪個是對的呢 如果論文是對的 那麼δ除了在算Ka會用到外還有其他地方會用到嗎 以上還請問各位先進了謝謝 -- Sent from my fx-82SX -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.173.155 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1505922247.A.7A2.html ※ 編輯: terrylove12 (114.37.173.155), 09/20/2017 23:46:30

09/21 00:06, , 1F
應該是表示不同的東西嗎?算水平或垂直的分力就是單純
09/21 00:06, 1F

09/21 00:06, , 2F
的三角運算所以用夾角;至於營建署那個庫倫土壓分析圖
09/21 00:06, 2F

09/21 00:06, , 3F
不是算分力呀自然不是用夾角,不知有無理解錯誤~
09/21 00:06, 3F

09/21 05:46, , 4F
營建署的圖應是Coulomb主動土壓 ,你把滑動土楔分離體
09/21 05:46, 4F

09/21 05:46, , 5F
畫畫看
09/21 05:46, 5F

09/21 07:49, , 6F
請仔細看看基礎設計規範 公式沒這麼單純
09/21 07:49, 6F

09/21 07:51, , 7F
不要混用 Rankine 及coulomb吧!
09/21 07:51, 7F

09/23 08:43, , 8F
Rankine公式只能算牆背填土為水平的土壓力
09/23 08:43, 8F

09/23 08:45, , 9F
Coulomb公式則是水平、非水平都可以算
09/23 08:45, 9F

10/05 19:30, , 10F
Rankine後人有提出修正式 計算斜背土
10/05 19:30, 10F
文章代碼(AID): #1Pmep7UY (Civil)