[請益] Etabs模型鎺棪聾謝_面疑問

看板Civil作者 (owon)時間6年前 (2017/08/24 12:07), 6年前編輯推噓2(205)
留言7則, 5人參與, 最新討論串1/1
將模型梁柱設計後,某些斷面會顯示O/S #45 剪切斷面不足的訊息。 可是查核該樑該斷面符合下列 √[(Vu/bd)2+(TuPh/1.72Aoh)2]< (Vc/bd)+8√f` 亦調降扭轉因子,為何還會有這個訊息產生??? 另請問 401-96 規範是 (Vc/bd)+2.12√f` ACU318-11規範是 (Vc/bd)+8√f` ? 請問一般採用哪個規範,兩個疑問麻煩前輩解惑,謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.133.101 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1503547624.A.FD4.html ※ 編輯: owon (111.83.133.101), 08/24/2017 12:11:56 ※ 編輯: owon (111.83.133.101), 08/24/2017 12:13:23

08/24 12:22, , 1F
401-96
08/24 12:22, 1F

08/24 14:53, , 2F
我覺得這個是短梁塑鉸剪力Vp太大,要放大斷面才會過,可以
08/24 14:53, 2F

08/24 14:53, , 3F
看一下concrete 裡面的flexural detail
08/24 14:53, 3F

08/24 15:52, , 4F
後面那個只是單位不同吧....
08/24 15:52, 4F

08/24 19:24, , 5F
1. 看看是Vu控制還是Vp+Vg控制
08/24 19:24, 5F

08/24 19:24, , 6F
2. 兩個是一樣的 只是單位不同
08/24 19:24, 6F

08/24 20:33, , 7F
瞭解,感謝各位前輩
08/24 20:33, 7F
文章代碼(AID): #1Pdb3e_K (Civil)