[請益] 挑空區排架方式

看板Civil作者 (yyw)時間7年前 (2017/07/16 15:48), 編輯推噓3(3019)
留言22則, 5人參與, 最新討論串1/1
各位前輩好 我想請問 遇到挑空區的時候,鷹架的排架方式是如何? 是在挑空的空間鷹架滿搭,還是一排有搭一排沒搭? 謝謝各位前輩的指導 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.128.59 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1500191325.A.A96.html

07/16 19:49, , 1F
看你用途和使用時間,施工自走車也是一個選擇
07/16 19:49, 1F

07/16 23:24, , 2F
都有。看需求
07/16 23:24, 2F

07/17 00:36, , 3F
同上面大大所講,看你的用途。一般挑空區滿搭,常見的
07/17 00:36, 3F

07/17 00:36, , 4F
是為了當挑空區頂的樓板支撐架用,最好經過施工架結構
07/17 00:36, 4F

07/17 00:36, , 5F
計算較安全,很少是為了施工方便而搭。所以搭的標準要
07/17 00:36, 5F

07/17 00:36, , 6F
看用途而定。
07/17 00:36, 6F

07/17 11:57, , 7F
目前用途是為了支撐挑空區的樓板
07/17 11:57, 7F

07/17 11:57, , 8F
的確有鷹架的計算書,現場搭的方式是一排有搭一排沒搭,但
07/17 11:57, 8F

07/17 11:57, , 9F
目前模板廠商對於沒滿搭有非常大的反抗,害怕灌的時候敗模
07/17 11:57, 9F

07/17 11:57, , 10F
(聽現場師傅說他們遇過敗模也是因為鷹架搭這樣)所以我才
07/17 11:57, 10F

07/17 11:57, , 11F
想問到底要相信計算書還是模板師傅的經驗?
07/17 11:57, 11F

07/17 12:49, , 12F
先看計算書算的對不對,通常由營造廠技師審核,然後送
07/17 12:49, 12F

07/17 12:49, , 13F
監造單位核備,現場工程也要懂(畢竟是你在現場看的)
07/17 12:49, 13F

07/17 12:49, , 14F
07/17 12:49, 14F

07/17 12:49, , 15F
再來是依據計算書算的支撐間距,支撐架的型式(管徑、
07/17 12:49, 15F

07/17 12:49, , 16F
尺寸)搭設方式(會要求畫施工圖),比對現場施作是否
07/17 12:49, 16F

07/17 12:49, , 17F
符合計算書。
07/17 12:49, 17F

07/17 12:49, , 18F
因為沒有看到圖,無法了解你工程的性質,沒辦法跟你說
07/17 12:49, 18F

07/17 12:49, , 19F
這樣搭架是不是對的。
07/17 12:49, 19F

07/17 12:49, , 20F
還有你們有送危險性評估嗎?有的話一定會有圖,要按圖
07/17 12:49, 20F

07/17 12:49, , 21F
施作喔!
07/17 12:49, 21F

07/28 20:09, , 22F
你一排搭一排沒搭中間用3m桁架連起來嗎?
07/28 20:09, 22F