[討論] 灌漿是不是難免會加水?

看板Civil作者 (josh)時間7年前 (2017/02/10 11:49), 編輯推噓18(18024)
留言42則, 22人參與, 最新討論串1/1
想問一下版上其他前輩 灌漿是不是難免都會加水 一般透天 坍度叫20的.. 但現場灌漿 工人都有加水 是不是難免? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.77.75 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1486698579.A.888.html

02/10 12:14, , 1F
嚴格講..准許他加水只是為了讓泵浦車降溫...攤度大小並
02/10 12:14, 1F

02/10 12:15, , 2F
非是現場加水多寡與否控制...但台灣多數工班並不理會這.
02/10 12:15, 2F

02/10 12:16, , 3F
所以工程師本身要嚴格控制加水時間點及多寡...超過就把
02/10 12:16, 3F

02/10 12:16, , 4F
水源關掉...
02/10 12:16, 4F

02/10 12:34, , 5F
加水好施工 工人喜歡
02/10 12:34, 5F

02/10 16:06, , 6F
可以控制不加啊…記得要如何看暗管,別傻傻的
02/10 16:06, 6F

02/10 16:15, , 7F
請問板上大大有暗管圖嗎?想看看到底長什麼樣?
02/10 16:15, 7F

02/10 17:06, , 8F
看你要不要認真抓,我工地連水源都不給,能加的頂多
02/10 17:06, 8F

02/10 17:06, , 9F
預拌車內水箱暗管偷加和泵送車的散熱水箱水偷加,這
02/10 17:06, 9F

02/10 17:06, , 10F
樣能加的水就很有限了
02/10 17:06, 10F

02/10 17:07, , 11F
不過土木工地比建築工地好防加水是真的
02/10 17:07, 11F

02/10 19:49, , 12F
其實預拌車就可以自己加水了
02/10 19:49, 12F

02/10 21:13, , 13F
以前最常聽到3號打來,來3號哦
02/10 21:13, 13F

02/10 22:05, , 14F
坍度20還要加水?那就管尾取料來做坍度啊。
02/10 22:05, 14F

02/10 22:29, , 15F
工程界輿論:預拌混凝土絕對不能加水!!!
02/10 22:29, 15F

02/10 22:30, , 16F
實際上:每一間都在加水...
02/10 22:30, 16F

02/11 01:06, , 17F
預拌車他想加水一定能加 別讓他加太多就好
02/11 01:06, 17F

02/11 01:07, , 18F
要去抓他偷加水的技巧有點沒必要就是
02/11 01:07, 18F

02/11 01:07, , 19F
真的會怕就是每車都取管尾就好 現在除了叫錯料真的很
02/11 01:07, 19F

02/11 01:08, , 20F
難會試驗沒過 我唯一看過的一次就是工程師叫錯料
02/11 01:08, 20F

02/11 07:53, , 21F
施工規範要求坍度20-23cm還在喊難澆置偷加水的有沒有看過
02/11 07:53, 21F

02/11 07:53, , 22F
......
02/11 07:53, 22F

02/11 09:16, , 23F
管頭管尾取攤度試驗,另外車子進出的冷卻水管裝水錶,
02/11 09:16, 23F

02/11 09:16, , 24F
都可以防加水,看數字就知道
02/11 09:16, 24F

02/11 09:17, , 25F
如果正常管尾坍度22上下,就非常好灌了
02/11 09:17, 25F

02/11 14:45, , 26F
之前有做過工地自主品管的試體 強度真的很XX 遠低於
02/11 14:45, 26F

02/11 14:45, , 27F
預拌廠品管自己製作的試體~~~~~~
02/11 14:45, 27F

02/11 14:46, , 28F
這應該是加水後混凝土的真實強度~~~~~~~
02/11 14:46, 28F

02/11 14:52, , 29F
因為沒加水會不知道怎麼灌漿~這可在合約註明~加水就罰錢
02/11 14:52, 29F

02/12 00:48, , 30F
說個笑話,照合約來。
02/12 00:48, 30F

02/12 14:04, , 31F
做個好幾塊都有寫加水罰錢
02/12 14:04, 31F

02/12 19:45, , 32F
壓送表示:你給我坍度,我給你速度
02/12 19:45, 32F

02/13 00:33, , 33F
高坦+細料就不用再加水了
02/13 00:33, 33F

02/15 00:15, , 34F
給坍度就會滿足嗎?不,還要工作性,加水比較好拉。
02/15 00:15, 34F

02/15 00:16, , 35F
現在都加藥劑拉高坍度,有時會比較黏。工人也會想加水稀釋
02/15 00:16, 35F

02/15 00:16, , 36F
02/15 00:16, 36F

02/16 05:03, , 37F
加水會降低水泥的強度嗎?
02/16 05:03, 37F

02/16 14:58, , 38F
其實是拉管尾的懶得跑也是原因之一
02/16 14:58, 38F

02/16 14:59, , 39F
一對要分次灌的也是一次給你拼到滿的,難怪會爆模
02/16 14:59, 39F

02/22 16:49, , 40F
20已經很水了,笑死我了,還加?
02/22 16:49, 40F

02/26 00:41, , 41F
坍度超過18就退料了還問有沒有加水。
02/26 00:41, 41F

03/28 23:41, , 42F
我們工地規範規定12.5,這種怎麼可能不加水啊......
03/28 23:41, 42F
文章代碼(AID): #1OdJXJY8 (Civil)