[請益] 排水溝整修工程 雨量問題 求解

看板Civil作者 (阿花)時間7年前 (2016/08/29 10:55), 編輯推噓6(604)
留言10則, 9人參與, 最新討論串1/1
各位先進好 小弟承攬了一個公共工程的排水溝整修工程 把既有的排水溝深度及底部洩水重新調整 業主丟了一個問題過來 問我這排水溝能否容納每小時80毫米的雨量 上網查了半天實在不知道怎麼計算 求各位PTT大神幫忙 我該怎麼來處理這問題 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.169.128 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1472439350.A.EDB.html

08/29 11:37, , 1F
需要有集水區域面積吧
08/29 11:37, 1F

08/29 11:59, , 2F
工程標還是設計標?如是工程標業主問你就奇怪了!
08/29 11:59, 2F

08/29 12:27, , 3F
給定集水面積,代曼寧計算
08/29 12:27, 3F

08/29 12:44, , 4F
你在台北市對吧
08/29 12:44, 4F

08/29 14:06, , 5F
排水溝很難做 QQ~~~~QQ~~~~ 坡度弄死的路過QQ
08/29 14:06, 5F

08/29 20:27, , 6F
記得算連接管
08/29 20:27, 6F

08/30 01:23, , 7F
SWMM
08/30 01:23, 7F

08/30 01:24, , 8F
台北市無誤,78.8mm/hr
08/30 01:24, 8F

09/01 15:00, , 9F
Manning的Q大於CIA的Q
09/01 15:00, 9F

09/03 14:16, , 10F
可以參考下水道設計準則
09/03 14:16, 10F