[請益] 樓板厚度與荷重

看板Civil作者 (make)時間8年前 (2016/07/29 22:46), 編輯推噓9(9026)
留言35則, 9人參與, 最新討論串1/1
想請教板上前輩 樓板厚度從15cm到2?cm都有, 1.樓板厚度與所承受的荷重有無相關?有哪些相關?(查網路資料 樓板厚度影響是隔音 ) 2.另試問樓板荷重是該如何計算? (樓板厚度該項是否也含在計算裡?) #樓板荷重依建築構造編, 用途不同200kg/m2~600kg/m2都有。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.32.28 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1469803598.A.363.html

07/30 01:49, , 1F
樓板厚度應該是算在混凝土自重裡(靜載重之一)
07/30 01:49, 1F

07/30 01:50, , 2F
樓板厚度設計 考量到抗壓能力 和鋼筋配置(保護層不
07/30 01:50, 2F

07/30 01:50, , 3F
能小於規範)
07/30 01:50, 3F

07/30 01:57, , 4F
末學的認知是厚度設計考慮結構使用性 至於隔音效果跟
07/30 01:57, 4F

07/30 01:57, , 5F
樓板厚度關聯性要請板上前輩補充
07/30 01:57, 5F

07/30 07:34, , 6F
1. 樓板厚度跟跨距有關,單向版跟雙向版各有不同的最小
07/30 07:34, 6F

07/30 07:34, , 7F
版厚公式,除此之外有特別大的載重要另外檢核樓板的強
07/30 07:34, 7F

07/30 07:34, , 8F
度夠不夠,有使用性的需求ex需要埋藏管線也需要加大樓
07/30 07:34, 8F

07/30 07:34, , 9F
板厚度
07/30 07:34, 9F

07/30 07:40, , 10F
2. 樓板荷重簡單可以分為靜載重和活載重,前者要依照樓
07/30 07:40, 10F

07/30 07:40, , 11F
板上實際承載的牆、較重的傢俱、粉刷防水層...等詳細估
07/30 07:40, 11F

07/30 07:40, , 12F
算,活載重可以參照建築技術規則,特別的用途如醫院舞
07/30 07:40, 12F

07/30 07:40, , 13F
廳圖書館.....等,建築技術規則也有規範其載重
07/30 07:40, 13F

07/30 09:27, , 14F
樓上正解~最小板厚公式是跟跨度有關 單向版的跟支承
07/30 09:27, 14F

07/30 09:27, , 15F
形式也有關係 荷重也是要考慮的
07/30 09:27, 15F

07/30 10:44, , 16F
謝謝前輩導正觀念!!
07/30 10:44, 16F

07/30 12:48, , 17F
目前碰過的石化廠房,樓板設計會到25cm,有些設備都會振
07/30 12:48, 17F

07/30 12:48, , 18F
動像泵浦/攪拌器/Turbine/輸送帶之類的,樓板太薄會有振
07/30 12:48, 18F

07/30 12:48, , 19F
動現象,只能加厚增加質量去抵抗振動情況。目前聽過最厚
07/30 12:48, 19F

07/30 12:48, , 20F
的樓板尺寸莫過於台GG的廠房,有接近1m厚的樓板。不過這東
07/30 12:48, 20F

07/30 12:48, , 21F
西是這樣,只要符合法規的規定之後,剩下的就看業主的口袋
07/30 12:48, 21F

07/30 12:48, , 22F
夠不夠深,夠深有$$$, 要每層做2m的樓板都不是問題啦
07/30 12:48, 22F

07/30 23:24, , 23F
天啊1米厚,是地基底板嗎?
07/30 23:24, 23F

07/30 23:28, , 24F
台GG那個樓板是預鑄而且有孔洞可以抽風作無塵用的吧?!
07/30 23:28, 24F

07/30 23:28, , 25F
之前看電視有介紹
07/30 23:28, 25F

07/31 10:04, , 26F
預鑄或場鑄空洞無樑版,可以有效增加跨距,無塵室下回風
07/31 10:04, 26F

07/31 10:04, , 27F
07/31 10:04, 27F

07/31 10:05, , 28F
孔洞
07/31 10:05, 28F

07/31 10:53, , 29F
樓板在不同用途有不同設計方式,一般建築物較單純,大多考
07/31 10:53, 29F

07/31 10:53, , 30F
量使用性,只是有時候要注意一下剪力傳遞,相對簡單,廠房
07/31 10:53, 30F

07/31 10:53, , 31F
除了上述的外,還要考量設備的問題,若是振動基礎,還要計
07/31 10:53, 31F

07/31 10:53, , 32F
算樓板振動頻率,避免產生共振,此外,deck板的型號,埋板
07/31 10:53, 32F

07/31 10:53, , 33F
,anchor bolt都會影響樓板厚度
07/31 10:53, 33F

08/01 01:27, , 34F
台積電的是洞洞板吧?
08/01 01:27, 34F

08/01 01:27, , 35F
有Fab都會用到
08/01 01:27, 35F
文章代碼(AID): #1NcsnEDZ (Civil)