[請益] 廠區排水水溝設計

看板Civil作者 (kenopy)時間8年前 (2016/04/23 13:40), 8年前編輯推噓5(5013)
留言18則, 8人參與, 最新討論串1/1
各位前輩好, 目前工地在山坡地, 業主要求要多設水溝, 跟公司前輩討論過, 不過還是有點抓不出方向。 主要是要降於廠區內(40m*25m)的雨水(廠區不大,故原沒設計水溝), 經鋪面洩水坡度收集(路徑估40m)到下方的噴漿土溝, 噴漿溝再與道路水溝連接,將逕流水排入水溝即可。 1.Q=CIA 由於有鋪面,所以C取1, I的公式我覺得好複雜(還好水文學裡有經驗式), 前輩說集流時間取10分鐘 (如要認真算集流時間的公式也很複雜), 然後選地區(高雄)的經驗式, 最後可求得Q(降雨量)。 2.曼寧公式Q=(1/n)R^0.67*S^0.5*A (水溝的Q) n取0.015, 然後設計R、A及S, 最後只要水溝設計的Q>CIA的Q就可以了 --------------------------------- 以上是前輩教的,想請問各位大大是這樣單純嗎? (小弟汗顏,大學課程有一半是水利,全還回去了) ------------------------------------------------- 主要是一側鄰山的土面,有被土木包整過, 上次下雨沙土連著雨水流下來一些(本以為是穩定邊坡), 但也看到土木洩水沒給我們做好(給土木統包), 現在要求土木包高程重掃重修, 業主另外也要求我們在鄰山側作檔土牆, 並檢討廠區排水,所以我才想在下游處做水溝, 把雨水導去區域排水溝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.178.51 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1461390009.A.D96.html ※ 編輯: kenopy (114.39.178.51), 04/23/2016 13:42:12

04/23 14:32, , 1F
都符合法規要求下,計算就這麼單純。Manning算不過癮可
04/23 14:32, 1F

04/23 14:32, , 2F
以用Chezy再算一次
04/23 14:32, 2F

04/23 14:47, , 3F
工地在山坡地不用做水計?
04/23 14:47, 3F

04/23 15:57, , 4F
需注意流速及出水高等法規,另水溝斷面不可大於下游銜接
04/23 15:57, 4F

04/23 15:57, , 5F
水溝斷面
04/23 15:57, 5F

04/23 16:37, , 6F
廠區面積才0.1公頃,流量撐死了也不到0.1cms,不用算啦!你要
04/23 16:37, 6F

04/23 16:37, , 7F
小心的是外水會不會流進你廠區,那才是重點
04/23 16:37, 7F

04/23 20:41, , 8F
I公式是無因次降雨?
04/23 20:41, 8F

04/24 00:43, , 9F
10 minutes 是 turtle 嗎 ?
04/24 00:43, 9F

04/24 08:43, , 10F
大區域已有排水溝,這新設廠房由於新設鋪面,上次下雨
04/24 08:43, 10F

04/24 08:44, , 11F
比較高的地方雨水就往我這廠房流(沒往排水溝流可惡)
04/24 08:44, 11F

04/24 08:45, , 12F
Cann大講到我的疑慮,很多人都說不用,但我不是很相信
04/24 08:45, 12F

04/24 08:46, , 13F
GNRR也講到我的痛處,之前廠房洩水沒做好,上次下雨外水
04/24 08:46, 13F

04/24 08:47, , 14F
就是流進來了,把泥砂也.....
04/24 08:47, 14F
※ 編輯: kenopy (114.39.187.65), 04/24/2016 08:52:44

05/04 23:55, , 15F
0.1公頃不需水計吧,區外逕流水量若流入區內也要一同
05/04 23:55, 15F

05/04 23:55, , 16F
檢討,另外集流時間=地表逕流入排水系統時間+上游流到
05/04 23:55, 16F

05/04 23:55, , 17F
下游時間,不應直接推算,因為坡度波長等皆會影響,一
05/04 23:55, 17F

05/04 23:55, , 18F
般有開發過的c值我都取0.95,以上小弟淺見