[請益] 小弟想問鋼筋問題

看板Civil作者 (小肉頭)時間8年前 (2016/03/16 13:00), 編輯推噓10(10014)
留言24則, 10人參與, 最新討論串1/1
http://i.imgur.com/eRyQind.jpg
請問各位大大 5-#7 2-#7 14-#4@12 這些是什麼意思? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.139.157.58 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1458104458.A.AD5.html

03/16 13:03, , 1F
第一個數字是鋼筋支數 #後面是鋼筋號數
03/16 13:03, 1F

03/16 13:04, , 2F
@12表示間距12cm
03/16 13:04, 2F

03/16 13:08, , 3F
謝謝你~~
03/16 13:08, 3F

03/16 13:08, , 4F
這問題還蠻基本的
03/16 13:08, 4F

03/16 13:08, , 5F
梁頂層主筋配5支#7,2支#7,
03/16 13:08, 5F

03/16 13:08, , 6F
#7直徑是D22
03/16 13:08, 6F

03/16 13:08, , 7F
#4是箍筋(剪力筋),在梁兩側180公分內配14支,間距12公分
03/16 13:08, 7F

03/16 13:08, , 8F
03/16 13:08, 8F

03/16 13:08, , 9F
#4直徑是D13
03/16 13:08, 9F

03/16 13:14, , 10F
謝謝,好清楚
03/16 13:14, 10F

03/16 13:39, , 11F
讚喔。。。加油。。。
03/16 13:39, 11F

03/16 14:42, , 12F
抱歉樓上大大 冒昧請問 是否有加鐵?
03/16 14:42, 12F

03/16 16:01, , 13F
第二層主筋。非連貫。就是俗稱的加鐵
03/16 16:01, 13F

03/16 17:33, , 14F
應該是正在修RC的大學生我猜
03/16 17:33, 14F

03/16 18:12, , 15F
樓上猜錯了,我是退伍一年多,也在做土水學徒一年多了,剛
03/16 18:12, 15F

03/16 18:12, , 16F
好有機會接觸到藍圖就超有興趣,就來多問看看
03/16 18:12, 16F

03/16 18:47, , 17F
貫通的主筋,從圖面中間看,頂層3支,底層4支
03/16 18:47, 17F

03/16 23:06, , 18F
剛好我最近也在核對鋼筋綁紮,樓上前輩說得很詳細~
03/16 23:06, 18F

03/16 23:07, , 19F
順帶一提,通常這個料單在現場比較看得到,通常大學
03/16 23:07, 19F

03/16 23:08, , 20F
生可能反而對這個沒這麼熟
03/16 23:08, 20F

03/17 00:02, , 21F
1.8範圍內不是還有一個15間距的?
03/17 00:02, 21F

03/17 00:02, , 22F
m
03/17 00:02, 22F

03/17 19:24, , 23F
加鐵不就加在端部嗎
03/17 19:24, 23F

05/23 19:11, , 24F
中間沒用底層鋼筋補一下( 插霉 )ノ
05/23 19:11, 24F
文章代碼(AID): #1MwEYAhL (Civil)