[請益] 請問穿樑原則

看板Civil作者 (How are you!)時間10年前 (2015/07/22 18:06), 編輯推噓2(2017)
留言19則, 8人參與, 最新討論串1/1
不得於距柱面2倍梁深範圍內穿孔 影響室內淨高頗大 有無方法可補強穿樑呢? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.231.225 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1437559601.A.FD0.html

07/22 23:15, , 1F
法規如此,很難去挑戰啊
07/22 23:15, 1F

07/22 23:46, , 2F
近柱面的剪力最大 , 除非一開始就在此加入大量剪力筋,
07/22 23:46, 2F

07/22 23:49, , 3F
但若你穿孔直徑已大於箍筋間距 , 哪此招也是無解
07/22 23:49, 3F

07/23 00:26, , 4F
3吋管留4吋套管10cm,我納悶的是技術上難道沒辦法克服嘛
07/23 00:26, 4F

07/23 00:27, , 5F
為了當層排氣+室內淨高,多少建案違背穿樑原則幹了,無從
07/23 00:27, 5F

07/23 00:29, , 6F
得知,希望有能者針對此問題提早解決
07/23 00:29, 6F

07/23 01:39, , 7F
可以解決啊...加大梁斷面或提高混凝土強度 :D
07/23 01:39, 7F

07/23 01:40, , 8F
但與其在哪堅持要穿梁,為何不考慮改變設計或用中空樓版
07/23 01:40, 8F

07/23 22:48, , 9F
設計時管線不先套圖才再要硬穿結構
07/23 22:48, 9F

07/24 12:03, , 10F
有的技師同意改鋼套管施作。如果你問RC後穿就.......
07/24 12:03, 10F

07/24 13:09, , 11F
從今以後小坪數當家,所以很容易對外採光面寬不足,若剛好
07/24 13:09, 11F

07/24 13:10, , 12F
有柱子,因為規範2倍樑深範圍內不得穿梁(守規矩的公司)
07/24 13:10, 12F

07/24 13:11, , 13F
為了當層排氣,廚房6" 廁所4",若不能穿梁,則會走梁下導致
07/24 13:11, 13F

07/24 13:11, , 14F
淨高受影響
07/24 13:11, 14F

07/24 13:13, , 15F
站在建設開發商與自住客戶的角度來看,室內淨高重要性更
07/24 13:13, 15F

07/24 13:14, , 16F
大。希望規範能制定讓守規矩的公司有合法補強的做法
07/24 13:14, 16F

07/24 14:02, , 17F
有辦法早就給了 規範的制定也不是存心與建商較勁的
07/24 14:02, 17F

07/24 23:58, , 18F
推樓上
07/24 23:58, 18F

07/25 00:03, , 19F
推樓上
07/25 00:03, 19F
文章代碼(AID): #1Lhsin_G (Civil)