[討論] 連續壁厚度設計因素
各位前輩大家好:
小弟菜鳥學生一枚,又google不到相關資料(是不是有什麼關鍵字遺漏?)
手邊的沈茂松老師所編營建工程防災技術基礎施工編中,曾表示:
[連續壁厚度與排筋量的決定,為由各階段擋土開挖所產生的彎矩、剪力、
壁體側向位移,或當承重牆的結構設計而來,並非任意決定](見第五章)
可是在歐教授章煜的深開挖工程分析設計理論與實務,第六章應力與變型分析
說明擋土壁勁度時,由α=-0.444㏒(EI)+3.76公式,得出擋土壁厚度或勁度的
增加,會減少擋土牆變形量,但減少量有限;因此,如欲以增加擋土壁厚度而
達到減少壁體變形量目的,其效率並不佳。
想請教:
1、連續壁厚度與側向變位、基地土質是否有正相關?
2、實務上以開挖深度的5%去抓,這樣的實務經驗是依據什麼?
3、目前市面上哪個軟體可以直接作連續壁厚度設計分析?
謝謝各位先進賜教。
--
╭───────────────╮◢▄▇◣ 而這峰迴路轉 曲折離奇的情節◢ ◣