[請益] 灌漿叫混凝土米數問題請教

看板Civil作者 (kane)時間11年前 (2014/08/20 07:44), 編輯推噓9(9034)
留言43則, 13人參與, 最新討論串1/1
請教大家一下 假設今天有一個尺寸為10mx20mx0.15m的版要灌漿,那一般大家是不是叫30m3? 如果是30m3的話,那這其中不是還會有鋼筋存在嗎? 我的疑問是,通常叫30m3灌,好像會剛好,而且也沒有扣掉鋼筋的部份,照理來說應該會不會到30m3啊,想請問大家的經驗,這是有什麼原因嗎?謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.247.169 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1408491851.A.C40.html

08/20 08:26, , 1F
閣下本科?
08/20 08:26, 1F

08/20 08:54, , 2F
不是本科,請大家指導,謝謝
08/20 08:54, 2F

08/20 09:40, , 3F
你要考慮模板組立的品質跟混凝土車的載重誤差
08/20 09:40, 3F

08/20 09:41, , 4F
比起這兩個,鋼筋造成的誤差反而比較小
08/20 09:41, 4F

08/20 09:45, , 5F
水份是不是主因呢?
08/20 09:45, 5F

08/20 10:37, , 6F
你先叫30m3來看看 多叫幾次就會有經驗了
08/20 10:37, 6F

08/20 10:46, , 7F
鋼筋造成的誤差可以不用算阿 模板造成的誤差反而大
08/20 10:46, 7F

08/20 10:52, , 8F
通常都是模板誤差比例佔比較大,鋼筋基本可以忽略不計
08/20 10:52, 8F

08/20 11:07, , 9F
爆模、水泥車偷料都有可能,以一台車八米來算,先叫三台
08/20 11:07, 9F

08/20 11:09, , 10F
灌完後,再看最後一台要裝幾米會比較不會有多料的情形
08/20 11:09, 10F

08/20 14:28, , 11F
10*20*0.15=30M3 通常叫車是不會叫得剛剛好 如果工程現
08/20 14:28, 11F

08/20 14:29, , 12F
況叫料出車~~會退一些當作空間,例:叫出料到28M3 剩下
08/20 14:29, 12F

08/20 14:30, , 13F
2M3就等尾數車來補 如果現場28灌完了還缺4M3 會在尾車
08/20 14:30, 13F

08/20 14:35, , 14F
一次補齊...但需注意是模板的誤差或是混凝土廠偷料
08/20 14:35, 14F

08/21 00:22, , 15F
混凝土廠設備以重量法計量出貨,但配比設計若依體積法計
08/21 00:22, 15F

08/21 00:22, , 16F
算常依不同骨材密度,在相同重量下呈現之體積多少有所誤
08/21 00:22, 16F

08/21 00:22, , 17F
差,混凝土廠偷料的情況應屬極為少數。
08/21 00:22, 17F

08/21 01:38, , 18F
忽然想到一個有趣的問題 :D 若真要扣除鋼筋體積 !
08/21 01:38, 18F

08/21 01:39, , 19F
有人能僅憑配筋圖 , 算出整層樓的鋼筋體積嗎 ??
08/21 01:39, 19F

08/21 08:46, , 20F
帳面計算應該是可以 只是黑數太大
08/21 08:46, 20F

08/21 09:10, , 21F
有軟體可以算阿,不過很少有人去算"體積"
08/21 09:10, 21F

08/21 11:35, , 22F
這是幾年前我在營造廠時大家討論的問~跟k大講的有關~
08/21 11:35, 22F

08/21 11:36, , 23F
建築場~基本上都有在投標前給數量公司再算過~所以到了
08/21 11:36, 23F

08/21 11:37, , 24F
施工時~就大概知道鋼筋重量了~但我們當時也討論~廠房約
08/21 11:37, 24F

08/21 11:37, , 25F
七千噸的鋼筋~但依數個工地主任的經驗~實際的叫料~根本
08/21 11:37, 25F

08/21 11:38, , 26F
無法將鋼筋換為體積後去少叫混凝土~相關的原因也很好奇
08/21 11:38, 26F

08/21 11:39, , 27F
如果回頭看建築案~營造廠大多有經驗建築場的配筋範圍
08/21 11:39, 27F

08/21 11:40, , 28F
也許落在400~450kg/坪吧~聽說公共工程會更多到500kg~
08/21 11:40, 28F

08/21 11:40, , 29F
工地的問題~相對好玩許多~XD
08/21 11:40, 29F

08/21 11:41, , 30F
預伴車內打不出來的料~泵送車的管內料或最後的剩料~
08/21 11:41, 30F

08/21 11:42, , 31F
其實都是無法使用的~都要洗掉~叫尾數的料~真的是靠經驗
08/21 11:42, 31F

08/21 11:42, , 32F
對我這個對現場面積感差的人~真的是抓不準尾數~XD
08/21 11:42, 32F

08/21 22:01, , 33F
c大講的就是我覺得有趣的地方 ! 為何有重量了還算不出
08/21 22:01, 33F

08/21 22:03, , 34F
體積 ? 我想的到的就是搭接長度,錨定彎鉤可能會有誤差外
08/21 22:03, 34F

08/21 22:06, , 35F
是否拿竹節鋼筋的標稱直徑來換算體積是有問題的 ??
08/21 22:06, 35F

08/22 10:08, , 36F
工作筋 溫度筋 連接&彎折損耗 還有高程誤差
08/22 10:08, 36F

08/22 10:09, , 37F
純計算換算體積應該是沒問題 但是用此推定混凝土方數
08/22 10:09, 37F

08/22 10:09, , 38F
的標準差 倒不如從模板下手會比較接近&省事
08/22 10:09, 38F

08/22 10:12, , 39F
之前案子剛好是鋼筋主辦有做過結算 把各號數(含工作
08/22 10:12, 39F

08/22 10:13, , 40F
筋總量)的噸數計完 從撿料圖去兌回鋼筋體積&工作筋
08/22 10:13, 40F

08/22 10:15, , 41F
主要是要核對製造廠跟料場的數量與出車次是否合理
08/22 10:15, 41F

08/22 10:16, , 42F
兌回來的結果同噸數下定尺料的體積會比直板料多快一成
08/22 10:16, 42F

08/22 10:18, , 43F
但這是以車次推定的結果 用做數量核對是不太準確的
08/22 10:18, 43F
文章代碼(AID): #1Jy-5Bn0 (Civil)