[請益] 請問現地使用的鋼筋強度問題

看板Civil作者 (嫩狗pk阿)時間11年前 (2014/07/31 00:47), 11年前編輯推噓3(303)
留言6則, 3人參與, 最新討論串1/1
請問各位大大 一般工地用的鋼筋要測抗拉強度的時候 如果是測試標稱 降伏強度4200kgf/cm2的鋼筋 通常實際測試的強度大概會是多少 i.e. 1.平均實際拉斷的應力會是1.25fy嘛? 2.平均實際的降伏應力大概會是多少? 3.拉10隻左右的話強度變動的範圍大概是多少? EX:3900~4600 萬分感謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.130.173 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1406738829.A.762.html ※ 編輯: cd2401 (140.113.130.173), 07/31/2014 00:56:40

07/31 05:26, , 1F
降伏強度47~51(偶爾拉到44) 拉降比1.35~1.51
07/31 05:26, 1F

07/31 05:27, , 2F
不同爐號的鋼筋降伏.抗拉強度就有差
07/31 05:27, 2F

07/31 05:31, , 3F
拉降比幾乎都會大於1.25 反而降伏強度有時會過高或過低
07/31 05:31, 3F

07/31 06:42, , 4F
降伏強度沒有在取平均值的 每根都要大於4280~~~~~
07/31 06:42, 4F

07/31 12:58, , 5F
謝謝!
07/31 12:58, 5F

07/31 15:01, , 6F
118-5=113
07/31 15:01, 6F
文章代碼(AID): #1JsI6DTY (Civil)