大家好,小弟最近剛被派駐到另一個工地當監工(因為上個主任離職),因為目前是在連 續壁開挖階段,所以我們經理是叫我檢查鋼筋這個項目,但是前天在檢查的時候,我發現 連續壁柱位與放樣的柱位差了40公分,這根柱在地下應該室是160,上來到1F之後才變120 ,現場是直接做120公分寬的柱子… 重點是這個單元也已經完成半個多月了,也就是我來之前已經完成,竟然也都沒人發現… 所以我想請教一下各位,發生這種情形應該怎麼解決呢?? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.142.214.225 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1406689324.A.6AD.html

07/30 12:28, , 1F
問經理吧...這需要結構技師算圖修改了...
07/30 12:28, 1F

07/30 12:37, , 2F
上個主任有發現...
07/30 12:37, 2F

07/30 12:55, , 3F
輪到你離職了 :D
07/30 12:55, 3F

07/30 13:07, , 4F
xd
07/30 13:07, 4F

07/30 13:13, , 5F
3樓害我大笑xD
07/30 13:13, 5F
因為我看單元剖面圖是註明120,但是柱位放樣則是160,所以有先請示過我們經理,但是 到現在還沒解答,難道真的像3F說的…換我準備離職了嗎…我才進來兩個月左右耶… ※ 編輯: squall17 (223.142.214.225), 07/30/2014 13:36:39

07/30 13:55, , 6F
剛接手應該不至於吧!
07/30 13:55, 6F

07/30 14:08, , 7F
如果圖面兩個都有,應該是細部圖為主,找看看以前的質疑解答書
07/30 14:08, 7F
連續壁細部圖是標注120,但是結構圖上面是註明:B1~B2是160,1f以上才是120 ※ 編輯: squall17 (223.142.214.225), 07/30/2014 14:17:16

07/30 21:48, , 8F
圖畫錯,然後包商將錯就錯,主任發現先跑再說?
07/30 21:48, 8F

07/30 21:49, , 9F
如果在意結構安全的話, 要問設計單位當初設計尺寸是多少
07/30 21:49, 9F

07/30 23:51, , 10F
連續壁柱位只是要留預留筋出來和地下層的柱相連吧
07/30 23:51, 10F

07/30 23:51, , 11F
真的沒留到的話就植筋囉
07/30 23:51, 11F

07/31 00:23, , 12F
三樓害我笑歪頭
07/31 00:23, 12F

07/31 10:18, , 13F
大頭還是小頭??
07/31 10:18, 13F

07/31 10:19, , 14F
你要把地下室的柱子跟樓上的柱子圖說弄出來才能判斷~地下室
07/31 10:19, 14F

07/31 10:21, , 15F
的柱子跟連續壁結合在一起~~在結構設計上還是用120算~但是最
07/31 10:21, 15F

07/31 10:25, , 16F
後圖面會調整加上連續壁厚度...沒有圖面很難釐清~
07/31 10:25, 16F
文章代碼(AID): #1Js60iQj (Civil)