小弟資淺 剛到職約兩個月 也是第一份有關工程的工作 日前上級(主任)交待我清查地下室b1f到b4f所有牆面澎共 檢查過程又是另一個故事了 接著派工打除澎共 在打除前有作過抓漏 灌某種發泡劑 打除澎共後 漏水情況出現 泥作反應無法抹 試問 這樣的情況....... 有什麼解決之道嗎 日後會不會出事 以及責任歸屬? 看著打石在通風不良的地下室打石好可憐...(又是題外話) 我也不知道這問題能問誰了... -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.192.213.226

01/10 21:04, , 1F
你不覺得順序怪怪的嗎? 抓漏後 又打石 =>再漏水....
01/10 21:04, 1F

01/10 21:06, , 2F
一般抓漏後 不宜再去震動,現在唯一條路 就是在澎共處
01/10 21:06, 2F

01/10 21:07, , 3F
打石前抓漏是在已經有泥作+油漆面發現有多處澎共後打除
01/10 21:07, 3F

01/10 21:07, , 4F
澎共處
01/10 21:07, 4F

01/10 21:07, , 5F
打入epoxy來解決澎共問題,但費用驚人。不然就重新開始
01/10 21:07, 5F

01/10 21:09, , 6F
可是....澎共處已經打掉一塊一塊的了
01/10 21:09, 6F

01/10 21:10, , 7F
另外一條路 就做 double wall 但預留空間需足夠
01/10 21:10, 7F

01/10 21:12, , 8F
那乾脆全打掉>抓漏>泥作>油漆吧!!
01/10 21:12, 8F

01/10 21:15, , 9F
清查澎共後也是上級指示打石...我只是覺得我都聽上面的,
01/10 21:15, 9F

01/10 21:15, , 10F
如果上面指示的方法錯了...造成更大的問題...我該怎辦
01/10 21:15, 10F

01/10 21:16, , 11F
那一定是你背黑鍋 除非你主任是學佛的 .....
01/10 21:16, 11F

01/10 21:17, , 12F
應該說 你的主任 工序完全不懂 (除非是趕進度)
01/10 21:17, 12F

01/10 21:17, , 13F
哇哩勒.....不是吧.....我經驗這麼少
01/10 21:17, 13F

01/10 21:17, , 14F
正確來說 地下室外牆 抓漏完成後 需靜置一段時間
01/10 21:17, 14F

01/10 21:18, , 15F
是在趕工沒錯
01/10 21:18, 15F

01/10 21:18, , 16F
最好有經過大雨後 在拿手電筒 去調查滲水情況
01/10 21:18, 16F

01/10 21:19, , 17F
發現漏水 在抓漏 再發現 再抓漏 最後才上泥作油漆
01/10 21:19, 17F

01/10 21:20, , 18F
抓漏不確實 最後頭痛的只是監工 主任一天到晚只會問
01/10 21:20, 18F

01/10 21:20, , 19F
還會不會滲水 就真的很想一拳打過去
01/10 21:20, 19F

01/10 21:21, , 20F
可是澎共處還滿多的...業主交待清查改善就打了一堆...
01/10 21:21, 20F

01/10 21:22, , 21F
因為外牆抓漏麻煩 後來都直接做double wall 省時又美觀
01/10 21:22, 21F

01/10 21:24, , 22F
是誰決定做不做doublewall,業主嗎
01/10 21:24, 22F

01/10 21:29, , 23F
做個複式牆
01/10 21:29, 23F

01/10 21:30, , 24F
停車場都做好了.....
01/10 21:30, 24F

01/10 21:39, , 25F
趕緊跟主任討論一下解決的方法...
01/10 21:39, 25F

01/10 21:42, , 26F
做複式牆就可以不管裡面漏水了嗎
01/10 21:42, 26F

01/10 21:49, , 27F
水在牆裡面任意讓它流 外表看不出來
01/10 21:49, 27F

01/10 21:50, , 28F
但你要先評估會不會犯到車位 加上這筆錢要誰出?
01/10 21:50, 28F

01/10 21:51, , 29F
應該會犯到車道....哇好囧
01/10 21:51, 29F

01/10 21:53, , 30F
為什麼當除就不做複壁啊啊啊啊...
01/10 21:53, 30F

01/11 20:23, , 31F
小弟也有問題想要藉此跟大家請教,工序是泥作>抓漏(用發泡
01/11 20:23, 31F

01/11 20:24, , 32F
劑灌注)結果造成部分區域的泥作彭共,目前須把彭共處打掉
01/11 20:24, 32F

01/11 20:25, , 33F
然後在泥作上去,請問這樣有什麼要特別注意得地方嗎?謝謝
01/11 20:25, 33F

01/13 12:12, , 34F
打除後如果抓漏發泡劑殘留在上面,泥作在上去一樣會空心
01/13 12:12, 34F

01/24 23:33, , 35F
直接作個導水板 ,沒複壁漂亮 但實質效用高,經濟
01/24 23:33, 35F