[請益] 請問sap2000的梁自重

看板Civil作者 (夢水機)時間12年前 (2013/07/08 20:22), 編輯推噓1(1012)
留言13則, 5人參與, 最新討論串1/1
請問如何設定不考慮自重 我要驗證sap2000的降伏點與理論算出來的降伏點相同 我用的是中點集中載重 設四個塑角 現在專題需要 以前也沒學過 希望有人可教一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.174.218.232

07/08 21:08, , 1F
去材料性質那裡把單位重 調成0
07/08 21:08, 1F

07/08 21:25, , 2F
看成"請sap2000的梁自重" 梁:躺著也中槍
07/08 21:25, 2F

07/08 22:02, , 3F
我材料性質那有調成0了 降伏點的力和理論算的一樣
07/08 22:02, 3F

07/08 22:03, , 4F
可是位移和理論差了0.1英吋
07/08 22:03, 4F

07/08 22:32, , 5F
那你E值有跟理論調成一樣嗎?
07/08 22:32, 5F

07/08 22:58, , 6F
對阿 我E和I值都有調成一樣了
07/08 22:58, 6F

07/09 08:24, , 7F
是SAP值大於理論值嗎?
07/09 08:24, 7F

07/09 08:30, , 8F
應該在load case 設定一集中力 旁邊空格 self weight=0
07/09 08:30, 8F

07/09 08:33, , 9F
你斷面是正方形嗎?有可能I22 或I33顛倒,所以SAP的EI
07/09 08:33, 9F

07/09 08:34, , 10F
跟理論值EI不相等
07/09 08:34, 10F

07/09 17:47, , 11F
2F很好笑耶,都沒人推一下喔!
07/09 17:47, 11F

07/09 20:56, , 12F
我是用W16*50型鋼 E和I值都是用SAP上的值
07/09 20:56, 12F

07/09 22:26, , 13F
把模型擠出,看力作用的斷面是否是你想要的方向
07/09 22:26, 13F