Re: [請益] 幾項大宗材料的現場檢驗問題
※ 引述《skempton1953 (你的我的)》之銘言:
: 請教一下:
: 1.施工現場如何分辨水淬鋼筋或是熱軋鋼筋?又何謂節高?其相關規定是否有規範呢?
分辨水淬鋼筋或是熱軋鋼筋 --> 送taf實驗室做金相判定
節高/節寬/單位重/抗拉強度 --> 送taf實驗室做物性試驗
: 2.何謂山級配?現場如何判定?
級配組成是土壤 + 碎石就是山級配....
相對應的河川級配基本上就是砂 + 碎石....
所以只要級配有"土壤",一般都是山級配居多....
: 3.再生瀝青刨除料添加的比例是否有規範呢?現場怎麼防範承包商添加過多呢?
依據各單位不同,一般規定大多是30%~40%左右....
至於如何防範包商添加過多 --> 除了駐廠沒有其他辦法
雖然有些單位會做"鋪築後"瀝青黏滯度試驗,
但是因為現在有不少瀝青添加劑可以用,
以至於黏滯度做出來的結果不見得準確。
: 還是個菜鳥工程司,還請板上前輩們多多鞭策~
: 祝大家工作順利,生活愉快^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.222.2.89
推
03/03 06:52, , 1F
03/03 06:52, 1F