[請益] 磁磚拉拔一問

看板Civil作者 (joyce)時間11年前 (2012/12/28 13:10), 編輯推噓2(2010)
留言12則, 5人參與, 最新討論串1/1
小的在某工程裡,有內牆磁磚拉拔試驗,而在試驗時,單單磁磚被拔起(2kg),磁磚黏著劑尚在牆上,而施工時是以純黏著劑雙面舖貼(小的有在現長監督),想請教有什麼細節未注意或什麼原因,以導致此情形發生,謝謝。 -- posted from android bbs reader on my samsung GT-I9103 https://market.android.com/details?id=com.bbs.reader -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 49.215.16.7

12/28 15:55, , 1F
內牆壁磚目前CNS規定是不需要背溝,有沒背溝差很多
12/28 15:55, 1F

12/28 16:54, , 2F
可是實際壁磚是有背溝的,沒辦法用沒背溝的吧
12/28 16:54, 2F

12/28 17:17, , 3F
看是否黏著劑一次塗佈大範圍 要黏貼時又無重新抹過 OPEN TIME
12/28 17:17, 3F

12/28 17:19, , 4F
時間過久黏著劑表面薄膜產生導致
12/28 17:19, 4F

12/31 17:08, , 5F
溝槽跟背溝完全是兩回事,背溝是有縮角內凹的
12/31 17:08, 5F

01/02 13:07, , 6F
一般的規範只有規定磁磚黏著劑的抗拉強度,我工地遇到
01/02 13:07, 6F

01/02 13:08, , 7F
的是連磚帶劑被拔離牆面而有爭議,建議不妨把黏著劑送
01/02 13:08, 7F

01/02 13:10, , 8F
試驗室針對黏著劑做拉拔試驗,可避免一些現場因素造成
01/02 13:10, 8F

01/02 13:10, , 9F
的試驗誤差....
01/02 13:10, 9F

01/19 10:31, , 10F
我猜應該是磁磚的粉塵過多,所以黏著劑沒發揮效用,才2kg
01/19 10:31, 10F

01/19 10:31, , 11F
光用海菜+水泥(傳統作法)應該都不只
01/19 10:31, 11F

01/19 10:40, , 12F
普通的黏著劑應該會有6kg/cm2
01/19 10:40, 12F
文章代碼(AID): #1GtId8wd (Civil)