[請益] 關於 柱子 彈性模數的計算

看板Civil作者 (魏桑)時間13年前 (2012/11/17 20:59), 編輯推噓4(4017)
留言21則, 8人參與, 最新討論串1/1
各位前輩晚安 小弟最近要計算結構物的樓層勁度 K 用的公式是 12EI/L^3 目前 斷面尺寸有 柱高有 但是 就是 E值不知道怎麼算 因為我的柱子是RC柱 找的公式 是 15000(fc')^1/2 ===================觀念不正確 分隔線========================== 但是 重點又來了... 角柱是 32#10 這個講的應該是 32根10號鋼筋 是吧... 但是 10號鋼筋的fc' 我找不到.... 小弟我邊 也沒有RC的書可以查... 還想請問一下 10號鋼筋的 fc' 是多少... 還是說 其實每種鋼筋的fc'都是一樣的啊?? 多謝大家 ================================================= 順便想請問一下.,. 我這樣的思考邏輯 有沒有錯誤啊?? PS 順便請問一下 版上有沒有人用 TAKEDA model 做 結構物非線性分析啊!! (徐升東所寫的MATLAB程式) 參數都是他給的 我們想要有個依據... 這個模型當中 有個開裂位移 與 降伏位移 實在不知道 是怎麼來的.. 該不會是用 應力應變曲線 然後 乘以長度吧... 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.45.173

11/17 21:01, , 1F
c = concrete
11/17 21:01, 1F

11/17 21:04, , 2F
!!!!!!!!一語驚醒夢中人....
11/17 21:04, 2F
※ 編輯: sunnywei 來自: 114.36.45.173 (11/17 21:08) ※ 編輯: sunnywei 來自: 114.36.45.173 (11/17 21:09)

11/17 22:00, , 3F
據了解,K勁度應該用於臨界載重上計算
11/17 22:00, 3F

11/17 22:01, , 4F
K值有分有位移或者無位移挫曲
11/17 22:01, 4F

11/17 22:02, , 5F
基本上,你柱子的受力情形能知道,就可以求出E值
11/17 22:02, 5F

11/17 22:04, , 6F
Pcr=π^(2)EI / (K*L)^(2)
11/17 22:04, 6F

11/17 22:05, , 7F
你知道受力情形後,還要判斷挫曲的種類K值的係數
11/17 22:05, 7F

11/17 22:05, , 8F
這樣此柱的彈性摩數即可知道
11/17 22:05, 8F

11/17 22:51, , 9F
10號鋼筋的f'c,可以重修了,RC老師會哭
11/17 22:51, 9F

11/17 22:58, , 10F
你是要問Fy嗎,哈哈
11/17 22:58, 10F

11/18 12:26, , 11F
鋼筋的彈性模數Es=2.04x10^6 kgf/cm2 此為定值不需計算
11/18 12:26, 11F

11/18 12:29, , 12F
另外,實務上柱子的彈性模數可忽略鋼筋=15000xfc'^0.5
11/18 12:29, 12F

11/18 12:36, , 13F
樓層質心的地方施一單位力,去看變形,這就是樓層的勁度。
11/18 12:36, 13F

11/18 16:40, , 14F
我已經想哭了...
11/18 16:40, 14F

11/18 16:53, , 15F
pp大要說清楚一點...ccc...你是加單位力??
11/18 16:53, 15F

11/18 20:32, , 16F
考量未開裂的彈性勁度, 鋼筋影響很小, 可忽略..
11/18 20:32, 16F

11/18 20:36, , 17F
柱斷面的開裂與降伏位移,可以用實驗資料, 或者是斷面分析取得
11/18 20:36, 17F

11/20 23:47, , 18F
Q大這個討論下去就又一篇了。最近工作環境不行上BBS,又不
11/20 23:47, 18F

11/20 23:48, , 19F
開心,每天都要五點四十起床,又晚晚到家,懶的發文章了。
11/20 23:48, 19F

11/21 16:32, , 20F
pp大~~你那麼早起床幹嘛??現在的工作比較操嗎???
11/21 16:32, 20F

11/21 18:39, , 21F
交通~太遠了~~哈哈~~
11/21 18:39, 21F
文章代碼(AID): #1GfueSk_ (Civil)