[請益] 鋼結構的樓地面開裂問題

看板Civil作者 (顯像)時間12年前 (2012/04/04 19:29), 編輯推噓13(13028)
留言41則, 8人參與, 最新討論串1/1
廠房採用鋼結構做法 包含樓板都用鋼結構 鋼結構公司說明樓板是用波浪形鋼板 上面紮鋼筋 然後倒混凝土樓面板 但是鋼構公司的人說到 若是堆高車在上面走因為鋼板特性的關係 樓面容易開裂 請問一下 有什麼辦法可以避免這種做法的樓板開裂 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.33.55.213

04/04 21:12, , 1F
鋪個鐵板在上面吧
04/04 21:12, 1F
所以請問你想的做法從下層到上層是什麼樣? 我說的做法是: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 <--8cm混凝土 一。一一。一一。一一。一一。一一。一一。一一。一一。一一。一一 <--鋼筋網 \__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/ <--波浪形鋼板 鋪鐵板會有(1)滑倒的安全顧慮(2)久了有生鏽的風險

04/04 21:59, , 2F
沒辦法吧~deck版厚度差異~受力的問題吧~難呀~
04/04 21:59, 2F

04/04 22:01, , 3F
改~厚度比較一致的bar deck(勁扣) 看看能不能克服~
04/04 22:01, 3F

04/04 22:07, , 4F
用3w或2w或稱q-deck的波浪型~間隔30cm~廠房都大概會這樣
04/04 22:07, 4F

04/04 22:09, , 5F
只是~bardeck比較貴~但是~厚度比較均勻~應該可以
04/04 22:09, 5F

04/04 22:12, , 6F
其實嚴格說來~設計者可能沒考慮好30公分寬度內受集中力
04/04 22:12, 6F

04/04 22:13, , 7F
的問題~一般都只有用均布力去設計凹槽內的受拉鋼筋~
04/04 22:13, 7F

04/04 22:14, , 8F
所以~車輪的集中力輪重~大於均布力設計條件~就~爆啦~
04/04 22:14, 8F

04/04 22:17, , 9F
可是~如果要考慮集中力~那活載重~會~很大很大阿~
04/04 22:17, 9F
如果鋼筋加很多 造成總重量超過鋼筋混凝土樓板 就完全失去採用鋼結構樓板的意義 成本很重要 但不是最重要 輕量化才是我客人在意的 因為這案子是在現有建築上加樓層 ※ 編輯: Visual52 來自: 59.33.55.213 (04/04 22:25)

04/04 22:49, , 10F
其實採用deck版~不見得只是因為輕~deck版可以不用組模
04/04 22:49, 10F

04/04 22:50, , 11F
拆模~所省下的工期~也是一種節省~看您的考量囉~
04/04 22:50, 11F

04/04 22:51, , 12F
不然就是加小梁來剪少deck版的跨度~也許也有機會~但是~
04/04 22:51, 12F

04/04 22:51, , 13F
要在不增加成本的情況下改善~應該是不太可能~要取捨~
04/04 22:51, 13F
http://v.youku.com/v_show/id_XMzYzMTQ0MTQ0.html 這影片你看一下 跟你說的一樣嗎? 我有個疑問 這樣子上面倒混凝土後 為什麼之後他在樓下還要拆模? ※ 編輯: Visual52 來自: 59.33.55.213 (04/04 22:55)

04/04 22:55, , 14F
像之前寶成的裕元酒店~就是用bardeck~應該沒省到重量~
04/04 22:55, 14F

04/04 22:55, , 15F
但是省到工期~也省下很多管線吊架的問題~當然~他錢多~XD
04/04 22:55, 15F

04/04 23:00, , 16F
不是喔~影片是半預鑄式的工法~拆模應該是要回收成本吧~
04/04 23:00, 16F

04/04 23:00, , 17F
我講的bardeck或是勁扣鋼承版~你問廠商就知道了~
04/04 23:00, 17F

04/04 23:01, , 18F
一樣是約1mm厚的鋼承版~只不過不是波浪型的~
04/04 23:01, 18F

04/04 23:05, , 19F
廠商跟你講的波浪型鋼承版~只是~最常用的型式~
04/04 23:05, 19F

04/04 23:07, , 20F
拍謝 我以為你所謂的堆高車只有在施工時才會用到
04/04 23:07, 20F

04/04 23:08, , 21F
原來將來要長久使用,我之前所遇過的廠房 還不致於被堆高車
04/04 23:08, 21F

04/04 23:08, , 22F
給壓壞
04/04 23:08, 22F
本想上傳鋼構公司提供的鋼柱佈置圖給各位看看 但是我判斷大陸這邊又發生了什麼事件然後網路被嚴格控制 網路現在各大網站都上不了 幾個我本來還可以用的image sharing網站現在也都上不了了 包含PPT, Minus 大致說一下 樓面積為30x25公尺 有20根鋼柱 雖不是平均分佈 跨距最大的為10公尺 將來會長期在上面走的堆高車是小型的電動堆高車 加上貨物 不超過2噸 ※ 編輯: Visual52 來自: 59.33.55.213 (04/05 00:34) 可以上傳了 請看其中一棟的鋼柱佈置圖 http://i.minus.com/iC77VMd2knyE0.jpg
※ 編輯: Visual52 來自: 59.33.55.213 (04/05 00:42)

04/05 18:05, , 23F
如果路面都會磨損了~~那混凝土的樓版表面如何不裂???就算你
04/05 18:05, 23F

04/05 18:05, , 24F
混凝土打的再厚...還是會裂啊...但這個裂縫並沒有結構安全的
04/05 18:05, 24F

04/05 18:06, , 25F
問題....如果你要不裂的話~~
04/05 18:06, 25F

04/05 18:07, , 26F
把那個鋼筋網往上移動吧....防裂的效果會好一點....
04/05 18:07, 26F
我們知道某些裂縫不造成安全的隱患 但是這客人可能是1.單純看到裂縫就不爽 2.他的生產過程中真的不能有混凝土裂掉後飄起的塵埃 因為這客人之前的廠房地面還專門從國外進口硬化劑處理他們所有的地面 並且總是指著地面的裂縫說:你看,之前幫我做的人做的不好,有這裂縫,也就是因為他們沒有做好,這次我才會找你

04/05 20:25, , 27F
講到很專業層片,佩服q大
04/05 20:25, 27F

04/05 21:51, , 28F
我的想法1.省成本就樓版加厚,但自重變重,鋼筋量增加不多
04/05 21:51, 28F

04/05 21:52, , 29F
2.取消混凝土樓版,改用較密的輕型鋼當樓版,成本較高,但
04/05 21:52, 29F

04/05 21:52, , 30F
可達到輕量化。我的想法應新是沒有輕、省錢又不開裂的方法
04/05 21:52, 30F
你應該是要說"應該"吧?!

04/05 21:53, , 31F
如果讓你找到,那設計者可能該打屁股了,因為他沒幫你想。
04/05 21:53, 31F
不用想鋼構公司會幫我非常非常仔細的考慮 這是大陸 他們會幫我考慮 但是還是會說(也是這樣想的):問題不大、不太容易發生...... 這邊是訂金付30%他們才生產 發貨前將錢付完 施工的工人、機械(吊車、混凝土泵車)我們自己請 反正是照圖紙施工 用鋼構公司找的工人我們的成本就高了(他們多賺一手,我們就少賺了) 這種案子不是多大 通常是鋼構公司就出完圖紙了 很少會多花錢去找設計師事務所設計 需要正規報建時花錢自然有公司會幫忙蓋章 ※ 編輯: Visual52 來自: 59.33.97.177 (04/05 22:16)

04/06 00:50, , 32F
這案子我猜是科技廠的二次工程~要做無塵室~有epoxy地坪
04/06 00:50, 32F
生技廠

04/06 00:51, , 33F
所以不能裂~不能有可能產生粉塵~鋼構也是可以用傳統樓版
04/06 00:51, 33F
可以用 但是怕會超重 這是在樓頂加蓋

04/06 00:58, , 34F
不是無塵室的話~至少應該也是無靜電地坪~~~XD~
04/06 00:58, 34F
※ 編輯: Visual52 來自: 119.142.19.52 (04/06 01:15)

04/06 05:01, , 35F
用樹脂混凝土灌行不行
04/06 05:01, 35F
看了一下樹脂混凝土的介紹,應該行 要去問一下這邊的混凝土廠能不能提供 並且在泵機上可不可以使用 因為要送到30公尺高的建築上

04/06 11:19, , 36F
那在版長跨多加幾支側向支撐,若要省錢加T型鋼甚至用角鋼也可
04/06 11:19, 36F

04/06 11:20, , 37F
朝向讓版減小撓度的方向去設計,不知可不可行
04/06 11:20, 37F
這點也是我們處理此風險的方向 增加次梁

04/08 02:40, , 38F
您的case應考慮橈度造成裂縫,通常控制橈度的原因有幾
04/08 02:40, 38F

04/08 02:41, , 39F
個,1.結構配置對不對。2.增加主承重Girder的Size。
04/08 02:41, 39F

04/08 02:42, , 40F
3.增加樓板本身剛性。
04/08 02:42, 40F

04/08 02:43, , 41F
但是單純要減少裂縫,應該是用【彈性混凝土】最快速了
04/08 02:43, 41F
謝謝 我們仍在研究各項方法的可能性 並跟客人溝通中 ※ 編輯: Visual52 來自: 183.45.153.95 (04/08 11:18)
文章代碼(AID): #1FV32f8Q (Civil)