[請益] 橋梁受地震力作用時,所產生之軸力估算

看板Civil作者 (科目)時間14年前 (2011/11/29 22:03), 編輯推噓0(006)
留言6則, 2人參與, 最新討論串1/1
各位先進好,小弟最近在摸索橋梁隔震墊設計與檢核,手邊有一份設計完畢的結構圖。 當我設計好一組隔震器設計參數時,要進行細部設計與檢核。但實際施工圖,只給 PDL+LL的設計值,並沒有PEQ之數據。要如何估計PEQ對橋梁造成的軸力,還是能夠忽略嗎? 請先進解惑。感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.127.7.233

11/29 22:47, , 1F
你的PEQ是指何種地震下的軸力?如果橋柱產生塑鉸Mp時
11/29 22:47, 1F

11/29 22:50, , 2F
的軸力,一般可用0.1g的地震力發射,交於P-M上的某點
11/29 22:50, 2F

11/29 22:51, , 3F
或是採公路橋樑耐震規範建議的迭代方式...
11/29 22:51, 3F

11/30 13:55, , 4F
PEQ是指垂直設計地震所造成之支承垂直載重
11/30 13:55, 4F

11/30 13:56, , 5F
所以是套用橋梁耐震規範第二章 靜力分析方法嗎?
11/30 13:56, 5F

11/30 13:57, , 6F
第二章 2.9垂直地震力 來考量PEQ
11/30 13:57, 6F