[請益] 柱筋搭接的錯開距離??

看板Civil作者 (你這隻智障鬥魚...)時間12年前 (2011/08/22 14:24), 編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串1/1
請教一下各位先進 前幾天被問到柱筋搭接錯開距離的問題 記得以前在混凝土耐震設計401-93中 李大師的黃皮書裡耐震規定有一段如下 「鋼筋之搭接僅容許於構材之淨長之中央1/2內,並應考慮為拉力搭接。 相鄰筋之搭接位置須錯開,且沿構材方向之中心距不得小於60CM」 後來再查新規範後發覺似乎好像又沒有這條了, 當然如果可以隔層搭接是最好的 但如果依規範而言最少應錯開多少距離? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.254.138.155

08/22 21:08, , 1F
設計15.5.3 有阿.. 但沒60cm那句 你去翻翻施工吧!
08/22 21:08, 1F

08/22 21:26, , 2F
我的意思就是60cm那句沒了 所以應最少錯開多少?
08/22 21:26, 2F