[請益] 請問一下水利坡度的問題

看板Civil作者 (~CK~)時間14年前 (2011/04/18 21:03), 編輯推噓4(4022)
留言26則, 9人參與, 最新討論串1/1
不好意思 最近在設計一個水溝的案子 但和水利會似乎有點關係 我想請教一下 就是一般在農田旁邊的小水溝 有沒有限制坡度要多少呢? 因為我同事他說好像有限制 但我沒有相關的規範 我只有水土保持手冊那一本而以 但他說和那個無關 所以我想請教一下這個問題 謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.252.102.158

04/18 21:29, , 1F
本身沒設計過,但是有從事過相關業務測量與勘查
04/18 21:29, 1F

04/18 21:29, , 2F
據我以前勘查過的情形,好像沒有水利坡度的問題耶
04/18 21:29, 2F

04/18 21:30, , 3F
已經很久了,我也不是很確定
04/18 21:30, 3F

04/18 22:08, , 4F
邊溝:坡溝坡度應陡於百分之二,山區農路邊溝坡度應陡於
04/18 22:08, 4F

04/18 22:09, , 5F
百分之0.2
04/18 22:09, 5F

04/18 22:10, , 6F
更正:邊溝坡度應陡於百分之0.2
04/18 22:10, 6F

04/18 22:11, , 7F
山區農路邊溝坡度應陡於百分之0.5
04/18 22:11, 7F

04/18 22:11, , 8F
謝謝....請問這是從那裡來的呢?...會做陡是因為要
04/18 22:11, 8F

04/18 22:12, , 9F
讓灌溉水流動嗎?
04/18 22:12, 9F

04/18 22:13, , 10F
水土保持技術規範第78條相關規定
04/18 22:13, 10F

04/19 11:03, , 11F
小給水路縱向坡度1/300~1/2000
04/19 11:03, 11F

04/19 11:12, , 12F
噗...j大...你怎會問這個ㄋㄟ?? 這個在做農路規劃就有啦...
04/19 11:12, 12F

04/19 20:31, , 13F
用曼寧公式算流速跟流量囉 流速不能太大 會讓水溝
04/19 20:31, 13F

04/19 20:32, , 14F
沖刷 水保手冊好像有說混凝土可接受的流速是多少
04/19 20:32, 14F

04/19 20:34, , 15F
6~12m/s的樣子 不同材質有不同的容許值
04/19 20:34, 15F

04/19 21:53, , 16F
有分為..灌溉和排水二種水路..
04/19 21:53, 16F

04/19 21:53, , 17F
灌溉..就是要讓田..吃得到水
04/19 21:53, 17F

04/19 21:54, , 18F
排水..渠底要比田還低..還要搭配你的排水面積有多少..
04/19 21:54, 18F

04/19 21:55, , 19F
接下來就是要看你的比流量要採用多少.
04/19 21:55, 19F

04/19 22:42, , 20F
to q大..對啊最近在做這個@@
04/19 22:42, 20F

04/19 23:36, , 21F
J大公司的案子~~真多元化~~
04/19 23:36, 21F

04/20 18:06, , 22F
我以前設計的經驗 很少是做一條全新的溝渠 大部分是舊
04/20 18:06, 22F

04/20 18:07, , 23F
換新 所以第一個要務是要起始點和終點要和原本的可以連
04/20 18:07, 23F

04/20 18:09, , 24F
接 這樣的坡度就可以求得 再算出流速是否合理
04/20 18:09, 24F

04/20 18:10, , 25F
步驟大概是這樣 希望對你有幫助
04/20 18:10, 25F

04/20 23:39, , 26F
謝謝各位大大...不過這禮拜看來又要加班了@@
04/20 23:39, 26F