各位先進前輩!! 想請問如果在做校舍補強時, 用鋼板包覆梁來做補強的話, 該梁的塑鉸該如何計算及設定? 使用國震NCREE做耐震能力評估!! 感謝回答!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.252.81.39

04/15 17:15, , 1F
可不可以用轉換斷面??
04/15 17:15, 1F

04/15 17:29, , 2F
有老師說~沒有依據~國震沒有說可以~應力應變的組成~
04/15 17:29, 2F

04/15 17:30, , 3F
不完全可以用等值轉換~不相同~~但~有的老師不管你~
04/15 17:30, 3F

04/15 17:32, , 4F
你的鋼板~是要補彎矩強度??還是補剪力強度?
04/15 17:32, 4F

04/18 14:28, , 5F
C大你好,鋼板補強應該是彎矩和剪力強度都補到對吧,這
04/18 14:28, 5F

04/18 14:29, , 6F
樣的觀念不曉得有無錯誤,我目前的想法是把外面包覆的鋼
04/18 14:29, 6F

04/18 14:30, , 7F
版換計算包覆As換成等值的鋼筋As下去算塑鉸,這樣假設
04/18 14:30, 7F

04/18 14:31, , 8F
不曉得通不通喔!!還請高手指導一下,感激不盡
04/18 14:31, 8F

04/18 14:45, , 9F
這樣也是一種做法~但是沒人保證一定對或錯~因為變形過程
04/18 14:45, 9F

04/18 14:46, , 10F
應力應變的塑鉸參數不見得相同~但是以強度來說~有老師
04/18 14:46, 10F

04/18 14:46, , 11F
認為~你解釋的似乎沒有錯~但是~過程不嚴僅~可以不可以~
04/18 14:46, 11F

04/18 14:47, , 12F
1.簽證的人認不認同~2.審查的委員要不要噹你~
04/18 14:47, 12F

04/18 14:50, , 13F
這個問題~應該沒有人能跟你說絕對的對或錯~
04/18 14:50, 13F

04/18 15:22, , 14F
了解C大的意思,現在就是怕被提出質疑,要找東西來有所
04/18 15:22, 14F

04/18 15:23, , 15F
本,看來還要再找找,感謝嚕!!
04/18 15:23, 15F

04/18 15:38, , 16F
這個問題的根本在於審查委員....不然你用等值斷面把他轉換成
04/18 15:38, 16F

04/18 15:39, , 17F
RC段面來使用~~應該是簡單一點....
04/18 15:39, 17F

04/18 16:13, , 18F
感謝q大建議
04/18 16:13, 18F

04/18 16:42, , 19F
鋼板這問題~我比較建議原po用等值As來做~畢竟是到了材料
04/18 16:42, 19F

04/18 16:43, , 20F
的非線性組成率~用等值轉換斷面~似乎好像~我覺得怪怪的~
04/18 16:43, 20F

04/18 16:44, , 21F
這問題如果是我~我都在期初審查~就會提出來跟委員確認~
04/18 16:44, 21F

04/18 16:46, , 22F
鋼版的問題細節很多~光化錨要不要穿透兩邊~有些文獻是寫
04/18 16:46, 22F

04/18 16:47, , 23F
其實會有差異~畢竟無法類似箍筋有等同的圍束~
04/18 16:47, 23F

04/18 16:57, , 24F
呵~~我是覺得都可以~~不過重點要先跟委員確定..不過我之前跟
04/18 16:57, 24F

04/18 16:58, , 25F
別的技師討論過這個問題...他是說...你用等值as的話...
04/18 16:58, 25F

04/18 16:59, , 26F
在分析上好像偏不保守....他講的我有一點忘了...下次有遇到
04/18 16:59, 26F

04/18 16:59, , 27F
再跟他確定一下...
04/18 16:59, 27F

04/18 18:11, , 28F
如果完全採用等值As會偏不保守~因為As太大~所以有文獻建
04/18 18:11, 28F

04/18 18:13, , 29F
議將鋼板面積折減~但折減參數也可以考量Epoxy黏結強度
04/18 18:13, 29F

04/18 18:14, , 30F
是否可以在不考量化錨的條件下傳遞該剪力~
04/18 18:14, 30F

04/18 18:18, , 31F
這樣的話~就可以跟委員解釋為化錨初期不承受力量~僅輔助
04/18 18:18, 31F

04/19 10:11, , 32F
感謝兩位前輩,獲益良多!!