[請益] 耐震設計中地震力豎向分配的問題

看板Civil作者 (看我三振你)時間13年前 (2010/12/03 21:00), 編輯推噓4(4010)
留言14則, 5人參與, 最新討論串1/1
為何要先在樓頂層加上0.07TV的橫力 剩餘的部分再以W*H分配至各樓層 是因為樓頂層常常都違章加蓋嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.104.46

12/03 21:03, , 1F
目的是為了考慮高模態的效應,在0.7秒以下不用加
12/03 21:03, 1F

12/03 21:06, , 2F
不好意思請問高模態會有甚麼效應可以說明一下嗎?
12/03 21:06, 2F

12/03 22:02, , 3F
樓層越高,週期越長,高模態就參與越多反應,舉個例好
12/03 22:02, 3F

12/03 22:02, , 4F
了,你小時候有拿毛巾打過人吧??!!但你一定是甩出去馬
12/03 22:02, 4F

12/03 22:03, , 5F
上用力拉回,這樣打然才會痛!而毛巾很軟,就像長周期的
12/03 22:03, 5F

12/03 22:04, , 6F
結構,如果被地震力從地面帶動,但下一瞬間地震力改變
12/03 22:04, 6F

12/03 22:05, , 7F
方向,這樣很容易上部樓層被甩出去,進而造成超乎預期
12/03 22:05, 7F

12/03 22:07, , 8F
的剪力,這樣的剪力裂縫不是X形,而是單條45度裂縫,所
12/03 22:07, 8F

12/03 22:08, , 9F
以需要特別考慮。這種破壞形式在921地震近斷層附近很常
12/03 22:08, 9F

12/03 22:09, , 10F
看的到。
12/03 22:09, 10F

12/04 14:15, , 11F
推樓上
12/04 14:15, 11F

12/05 22:44, , 12F
推三樓....潛顯易懂...給你一個讚!!
12/05 22:44, 12F

12/06 00:48, , 13F
豎向分配是以第一模態去推出來的~~為了考慮其它模態的效應..
12/06 00:48, 13F

12/06 00:48, , 14F
所以才在屋頂額外加上Ft...以做較周全的考量 ...
12/06 00:48, 14F
文章代碼(AID): #1C-EdojZ (Civil)