[討論] 有關etabs內RC設計之相關數值計算

看板Civil作者 (肛肛)時間15年前 (2010/11/29 21:09), 編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串1/1
小弟想請問有關etabs在鋼筋混凝土設計時之ㄧ些數值計算 假若我現在已經跑完初步的分析結果..etabs也幫我跑完並顯示各桿件所需的鋼筋量 且我有設定每根桿件都要用sway special 來設計..樑的部份還OK 有關柱的部份..目前知道柱的縱向擾曲鋼筋etabs是用載重組合引致的彎矩軸力去設計的 比較想問有關柱剪力的地方...現在知道的是用Vp來設計..且有兩種情況 如果capacity shear from cloumn的Vp大於capacity shear from beam的Vp的話 是拿樑的去設計..反之是拿柱的 問題一:capacity shear from beam的部份..是拿連接柱的樑的Mp引致到柱上..但為何在 除以桿件長度是不是除上柱的靜高..而是除上它後面寫的ave column length?? 這個ave column length是怎麼來的@@?? 問題二:capacity shear from column的部份,它的塑性灣矩cap. moment是怎麼計算的.. 如果按照規範..是柱子本身受到載重組合作用下產生的彎矩值進行放大而得..而放大倍數 就造規範講的由梁的塑性灣矩除上樑因載重組合作用下所產生的彎矩之比值放大之... 但是etabs好像不是這樣計算的..它是怎樣計算的?? 再來就是剪力牆設計的部份..我將我的牆設為pier..然後etabs可以幫我分析設計 我比較想知道的是其中在剪力的部份它是怎麼計算的..它的capacity phi Vc跟規範給的 牆設計Vc所計算的皆不同...或者用0.53(fc')^(1/2)bd來算也不是...所以想請問這個部份 問題有點多...感謝幫忙參予回答的大大..非常感謝...>.< -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 180.218.95.199

11/29 21:43, , 1F
etabs的help裡有document,應該可以解答你的問題
11/29 21:43, 1F

11/29 21:51, , 2F
看到了 好多資訊喔 感謝大大的幫忙
11/29 21:51, 2F
文章代碼(AID): #1CywO0iQ (Civil)