[請益] 頂鋼筋與一般鋼筋定義

看板Civil作者 (誠實可靠小郎君)時間14年前 (2010/03/13 20:46), 編輯推噓6(608)
留言14則, 5人參與, 最新討論串1/1
想請問各位,因為我在施工圖看見搭接長度 分為頂鋼筋與一般鋼筋,在圖中有定義 水平筋與混凝土間距300mm以上為頂鋼筋 以下則為一般鋼筋 想請問各位到底水平筋是怎麼定義的勒? 謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.80.126.76

03/13 21:29, , 1F
應該是上層鋼筋與混凝土"底部"超過300mm以上稱之為頂層筋
03/13 21:29, 1F

03/13 21:31, , 2F
一般梁上層筋或是超過三十公分厚的基礎版會有這種情況
03/13 21:31, 2F

03/13 21:32, , 3F
混凝土澆置時會有氣泡.會往上浮.若鋼筋與澆置的底部高度
03/13 21:32, 3F

03/13 21:33, , 4F
相差三十公分以上時.氣泡相對的較多.堆在鋼筋下緣.使得
03/13 21:33, 4F

03/13 21:33, , 5F
握裹力相對較差.故頂層鋼筋的搭接長度要放大.
03/13 21:33, 5F

03/13 21:35, , 6F
我記得李文海是這樣講.所以筏基版與結構梁的上層筋都是
03/13 21:35, 6F

03/13 21:36, , 7F
我寫的跟n大的意思相同...
03/13 21:36, 7F

03/13 22:38, , 8F
印象中是指在斷面中橫向或縱向水平的鋼筋泛稱水平筋
03/13 22:38, 8F

03/13 23:00, , 9F
另外..地樑的腰筋也算是頂層鋼筋
03/13 23:00, 9F

03/13 23:09, , 10F
三樓說的跟我以前主管教的一樣,不過我記得在詳細點是一次
03/13 23:09, 10F

03/13 23:10, , 11F
澆置混凝土>30cm,才適用頂層(上部)鋼筋規範
03/13 23:10, 11F

03/13 23:11, , 12F
圖說應該也會有文字寫出"頂層鋼筋係指樑版筋"(我看過的)
03/13 23:11, 12F

03/13 23:18, , 13F
分次澆置控制在一次<30cm內應可視同一般鋼筋規範 @@"
03/13 23:18, 13F

05/19 03:39, , 14F
一次澆置超過30cm以上的
05/19 03:39, 14F
文章代碼(AID): #1BcuaO_j (Civil)