[請益] PC植入式基樁
1.PC植入式基樁裡有埋預力鋼線,請問它的功用為何?
2.承上,假設基礎版厚700mm,一般基樁頂埋入基礎深100mm
若變更設計後,基樁頂埋入基礎500mm,請問有何解決辦法?(基樁已打設完成)
a.不管它,按圖施工-->基礎版會不會被貫穿破壞?(當然要算,但以經驗判斷)
b.多出400mm之基樁切掉-->預力鋼線失效?有何影響?(基樁深度仍夠)
c.其他...
以上
謝謝
--