[請益] PC植入式基樁

看板Civil作者 (il mare)時間14年前 (2010/02/24 20:34), 編輯推噓4(404)
留言8則, 1人參與, 最新討論串1/1
1.PC植入式基樁裡有埋預力鋼線,請問它的功用為何? 2.承上,假設基礎版厚700mm,一般基樁頂埋入基礎深100mm 若變更設計後,基樁頂埋入基礎500mm,請問有何解決辦法?(基樁已打設完成) a.不管它,按圖施工-->基礎版會不會被貫穿破壞?(當然要算,但以經驗判斷) b.多出400mm之基樁切掉-->預力鋼線失效?有何影響?(基樁深度仍夠) c.其他... 以上 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.105.42.134

02/24 21:12, , 1F
預力鋼線應屬先拉法.打除部份做樁頂處理應該不會失效
02/24 21:12, 1F

02/24 21:13, , 2F
請設計單位變更設計時提供.樁頂過高或過低之處理圖說
02/24 21:13, 2F

02/24 21:13, , 3F
依設計單位之樁頭處理圖說施作.
02/24 21:13, 3F

02/24 21:17, , 4F
既為pc.應屬避免樁受撓曲造成張應力大於破裂模數之用
02/24 21:17, 4F

02/24 21:22, , 5F
另.基樁常因上部結構造成須設計抗拉力.pc樁才能有效抗張
02/24 21:22, 5F

02/24 21:24, , 6F
如果拿場鑄基樁來抗張力.是不是一下子就葛屁了?我不知道
02/24 21:24, 6F
※ 編輯: juney 來自: 59.105.42.134 (02/24 23:19)

02/25 00:39, , 7F
如果需要私下提供樁頭處理的圖說.再私下來信吧...
02/25 00:39, 7F

02/25 01:44, , 8F
但是建議還是請原設計公司.提供圖說較佳