[請益] 請問各位先進關於各種管線的埋設深度或 …

看板Civil作者 (kenopy)時間14年前 (2009/12/14 13:12), 編輯推噓5(5016)
留言21則, 7人參與, 最新討論串1/1
各位先進好 目前需要研究各種管線的埋設深度 感覺工程會應該會有 但又不知去哪裡找 有前輩可以指點一下嗎? 我查過很多污排水管線設置規範,最常看到就是1.2 m -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.185.75

12/14 14:22, , 1F
台電?瓦斯?自來水?污水下水道?雨水下水道??
12/14 14:22, 1F

12/14 14:29, , 2F
如果是全部都要,就直接打電話問各單位比較快
12/14 14:29, 2F

12/14 15:18, , 3F
地下管線管理單位除省道為公路局管轄外!其餘屬各縣市政府
12/14 15:18, 3F

12/14 15:19, , 4F
管轄,所以沒有統一標準!若你是要學術研究,那可用土力的
12/14 15:19, 4F

12/14 15:20, , 5F
經驗公式以寬比深為1:1的方式概算承載力!
12/14 15:20, 5F

12/14 15:22, , 6F
但算那些都沒用,因為台灣各單位從不協調,所以都先挖先贏!
12/14 15:22, 6F

12/14 15:24, , 7F
後面挖的只好舖在現有的上方!我曾看過管線埋完後,距地表
12/14 15:24, 7F

12/14 15:25, , 8F
不到10cm的,連鋪AC層都不夠!你就知道為何台灣的路都要
12/14 15:25, 8F

12/14 15:25, , 9F
挖挖補補了 XD~~
12/14 15:25, 9F

12/14 17:30, , 10F
埋深不足的,到時要修路時就直接一刀給他下去啦。
12/14 17:30, 10F

12/14 18:02, , 11F
我問過台電.他們的大部份覆土1.2m..
12/14 18:02, 11F

12/14 18:03, , 12F
雨水下水道.污水下水道.要考慮區域排水計畫.和管徑.坡度
12/14 18:03, 12F

12/14 18:04, , 13F
覆土深就不一定...
12/14 18:04, 13F

12/14 18:37, , 14F
穿過箱涵及管涵之管線單位更是族繁不急備載
12/14 18:37, 14F

12/14 23:46, , 15F
是的.這幾年施工道路下的寬頻管道.標準覆土深度.50cm
12/14 23:46, 15F

12/14 23:47, , 16F
那不足50cm..就不足啦..所以沒一定的標準吧.
12/14 23:47, 16F

12/15 00:21, , 17F
台電覆土120cm......那我前幾次挖到過埋深只有10cm的高壓
12/15 00:21, 17F

12/15 00:21, , 18F
電管線是怎麼回事?XDDDD
12/15 00:21, 18F

12/15 02:22, , 19F
所以說是大部份啦..也許是管線穿越重疊吧
12/15 02:22, 19F

12/18 22:43, , 20F
通常在1.5m以下 目前在做五楊的拓寬工程 試挖有挖過1m
12/18 22:43, 20F

12/18 22:44, , 21F
的管線 國道旁的管通常是共構的 大部份是交控線路
12/18 22:44, 21F
※ 編輯: kenopy 來自: 140.116.141.150 (12/21 22:50)
文章代碼(AID): #1B9SafyS (Civil)