Re: [請益] 箍筋一問~

看板Civil作者 (Qlman)時間15年前 (2009/07/23 17:45), 編輯推噓3(302)
留言5則, 4人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《fmmdmanike ( )》之銘言: : 我可以發表一下我的拙見 可以參考參考 : 1基本上可以用兩個 不過尾端勾住主筋的角度要大於90度 好像規定是135度的樣子 : 我沒記錯的話 可以去找一下工程規範 : 因為柱子會有一種破壞就是 你想像把一根竹子直切 成好幾根 你從上下加壓 : 它的中間會彎 堀筋主要的功用就是防止它變彎 所以堀筋距離基本上都是有規定的 : 梁柱的設計主要為強柱弱梁 在發現梁有破壞時 還有跑的時間@@ : 不至於柱子馬上斷掉 柱箍筋去看一下技師公會的標準圖.... 我很好奇....兩個要怎麼去勾住...去想想怎麼施工再來說 如果ㄇ字的都用135度彎勾的話...我想工人寧願做閉合箍筋 如果要放...也是只能從上往下放.... 兩個ㄇ字形的....除了不重要的附屬結構外.... 我從沒看過可以用在主柱的.... 關於強柱弱梁的設計 在於 Mc > 6/5 Mg 箍筋除了增加圍束力外....數量是以 (15-3) (15-4)來設計 當然也要檢核柱子的剪力強度.... 我不太清楚....這關強柱弱梁什麼事.... : 2通常只要柱子設計所承之應力足夠 斷面面積夠 混凝土的強度夠可以承受 : 它設計所需的力 應該就可以 在台灣的話 還要承受地震的側向力 斷面設計 : 應該會比較嚴僅一點 所以只要基本上夠強 它中間應該可以放@@只不過一般人不能 : 接受這種所謂的黑心 在結構柱中....有一項規定...柱內穿管的面積不得大於柱斷面的百分之4 且管徑不得大於5cm(兩吋管) 不管是沙拉油桶或保麗龍....都不得放入結構柱內..... 這不是一般人不能接受的問題.... 並不是因為強度夠就可以亂放.... 這個只能放在裝飾柱(或一般的假柱).... 就好像鋼筋比的規定....難道設計出來夠用就好...也不用去管相關規定?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.170.52.129 ※ 編輯: qlman 來自: 218.170.52.129 (07/23 17:46)

07/23 17:50, , 1F
謝謝你 其實我PO的時後也沒多大的自信
07/23 17:50, 1F

07/23 18:22, , 2F
沙拉油桶頂多放在假柱裡 結構部位絕對不行
07/23 18:22, 2F

07/23 18:23, , 3F
呵~~~很多東西~~實務碰多了~~就會瞭解....
07/23 18:23, 3F

07/23 22:09, , 4F
強柱弱梁倍數應是1.2吧?
07/23 22:09, 4F

07/23 23:03, , 5F
嗯~~對 是 6/5 換成小數換錯了~~馬上修正~~~謝謝!
07/23 23:03, 5F
※ 編輯: qlman 來自: 218.170.52.129 (07/23 23:03)