[請益] 想請教各位前輩關於地盤改良後設計參數決定的問題

看板Civil作者 (A-zheng)時間15年前 (2009/02/07 20:59), 編輯推噓4(403)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/1
想請問各位土木界的前輩在碰到"高壓噴射灌漿"這類型的地盤改良方法時 在改良完成後都是依照哪個方法來決定設計參數的呢? 我找的資料是依"內政部建研所深開挖設計手冊" (一) 砂性土層 cm = (1-Ir)×c+α×Ir×qu/2 (3-1) φm = φ (3-2) (二) 粘性土層 Sum = (1-Ir)×Su+α×Ir×qu/2 (3-3) 其中: cm、ψm、Sum=複合土壤剪力強度(T/m2) c、ψ、Su =未改良土壤剪力強度(T/m2) Ir =改良率=改良樁總截面積/改良區域總面積 qu = 改良樁無圍壓縮強度(T/m2) α= 改良樁強度折減係數,一般取 0.5 但是總覺得他折減的太多 不知道各位前輩有沒有另外的做法,或是現在業界比較常用的方法 另外關於建研所的設計手冊有沒有線上版的 謝謝各位@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.130.157

02/07 22:17, , 1F
我之前算安全支撐的中間柱和構台柱就是用此法
02/07 22:17, 1F

02/08 01:05, , 2F
業界的作法大都是你文中的那樣..地盤改良不確定很多..
02/08 01:05, 2F

02/08 01:06, , 3F
折檢這樣我覺得不會折太多?灌漿後妳能確定水泥不會亂跑嗎
02/08 01:06, 3F

02/08 09:32, , 4F
因為地盤改良是看不到的.成果好不好沒人敢保證.與其地
02/08 09:32, 4F

02/08 09:33, , 5F
盤改良 很多人會比較喜歡地中壁和伏壁的效果
02/08 09:33, 5F

02/08 10:51, , 6F
一點都不多!如果你有時間可以試試看參數比較,就知道那個
02/08 10:51, 6F

02/08 10:52, , 7F
參數對結果比較敏感,只能說很多公司都是用"try"的..:P
02/08 10:52, 7F
文章代碼(AID): #19ZOMPMM (Civil)