[問題]差壓傳送器問題

看板ChemEng作者 (小不點)時間15年前 (2011/01/26 20:46), 編輯推噓1(101)
留言2則, 1人參與, 最新討論串1/1
最近遇到一個問題,利用差壓傳送器測量儲槽內的液位, 儲槽內存放的是有機揮發性液體,每次液位都跳動很大 目前觀察到,好像溫度上升時整個量測出的液位就會偏高(與實際相比) 傳送器的導管內灌的液體為塑化劑,而塑化劑的比重知道 塑化劑不會跟有機揮發性液體起反應 請問有什麼比較好的方法可以修正這個問題 ........謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.234.253

01/26 23:47, , 1F
溫度上升蒸氣壓變大當然差壓式液位計會不準,
01/26 23:47, 1F

01/26 23:48, , 2F
槽頂裝個透氣閥吧。如果怕VOC逸散再導入液封桶就好了。
01/26 23:48, 2F
文章代碼(AID): #1DG1Uz83 (ChemEng)