[新聞] 車用滅火器 有空包彈也有LKK

看板Bus作者 (製香師阿淇)時間13年前 (2011/04/11 11:48), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/1
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/110409/78/2pi3k.html 〔自由時報記者楊久瑩、林嘉琪/綜合報導〕國內大眾運輸工具滅火器亂象叢生,有的滅 火器成了空包彈,有的換藥日期鬧雙包,甚至有資深達十三年的滅火器! 行政院消保會昨公布抽驗一百支大眾運輸工具滅火器查核結果,有一成八(十八支)滅火 器的噴射性能不符新品規定,噴射性能甚至掛零或趨近於零,完全無法使用;然而即使滅 火器狀況百出,消保會卻也無法可罰。 大眾運輸工具滅火器亂象,除了亂貼標示,甚至老舊鏽蝕、完全無法使用;消保會消保官 組組長吳政學指出,依照消防署新品滅火器的品質規範查核,噴射性能必須達到能噴出九 十%以上藥劑才算合格,此次查驗不符標準的比率達十八%。 消保官張羽伶指出,這次抽驗的一百支滅火器中有二支噴射性能為○%,分別是建明客運 、全航客運;一支噴射性能僅○.六二%,為近代車行;環球國際通運公司的車上滅火器 噴射性能則只有三十.三八%,千里達通運的車上滅火器噴射性能也只有五十.八五%, 均遠低於標準值。被點名的業者都強調已汰換有問題的滅火器。 另外,台鐵及高鐵是國內主要的大眾運輸工具,但台鐵有六支、高鐵有一支,雖符合消防 署函釋的噴射性能八十%以上堪用標準,卻未能達新品較高的標準。 另針對滅火器的滅火藥劑主成分磷酸二氫銨,是否達七十%以上標準,消保會另又抽驗了 一百支大眾運輸工具的滅火器,結果發現僅有一支、一%不符標準,這支竟是台鐵所有, 滅火器的藥劑主成分僅達六十二.二九%,無法有效達到滅火救災功能。 另台鐵還有一支十三年的老牌滅火器。對照日本於二○○一到二○一○年發生二十三起老 舊滅火器事故,造成二死十九傷,日本政府因此規定,滅火器八年必須淘汰,但台灣仍無 規範;連噴射性能不合格、三年未換藥等,也無法可罰。 消防署表示,目前消防署確實僅就車用滅火器的新品訂有規範,另有函釋堪用標準,舊滅 火器則無相關規定可依循,將於一個月內召開「滅火器換藥作業管理辦法」檢討及修正相 關內容。 台鐵表示,台鐵的車用滅火器檢查作業是三天運檢一次(列車每跑一八○○公里),四十 天大檢(必須記錄),檢查時只要發現有藥劑到期、外觀檢查不合格即禁止使用,並會交 付廠商重新整備;高鐵公司表示,已進行更換,目前均通過功能檢測。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.168.128.145 ※ 編輯: a4567850 來自: 1.168.128.145 (04/11 11:48)
文章代碼(AID): #1DedeVlg (Bus)