[問題] 電力線網路 合勤 PLA-5456 地線問題

看板Broad_Band作者 (古墓)時間7年前 (2016/11/05 14:08), 編輯推噓1(105)
留言6則, 4人參與, 最新討論串1/1
我是房東原本房客搬走後留下一組合勤 PLA-5456 說沒用了留給我看要丟還是要用 上網查了一下發現還蠻貴的好東西,剛好家裡有缺就想拿來用,但我發現這個產品 插頭有地線(三孔),但我家老房子根本就沒接地也沒有三孔插座,想請問一下我如 果去買一個三轉二的轉接頭可以直接使用嗎? 查資料以後發現接地的新技術是HomePlug AV2 MIMO 我以前用過的電力線都是兩孔的,網路上關於這組產品的心得文可以說是0阿冏 請各位板大可以告訴我一下可以這樣用嗎?謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.15.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1478326117.A.983.html

11/05 14:11, , 1F
沒地線的話跑不起MIMO會比較慢
11/05 14:11, 1F

11/06 00:20, , 2F
可以
11/06 00:20, 2F

11/06 01:17, , 3F
沒接地會降成 SISO, 剩下一半功力
11/06 01:17, 3F

11/06 10:48, , 4F
電力線的接地線還有這功能 找來玩看看
11/06 10:48, 4F

11/06 10:52, , 5F
問一下,那裡有寫接地新技術?
11/06 10:52, 5F

11/06 11:11, , 6F
剛自己找到了
11/06 11:11, 6F