[問題] 電源專線-老舊電箱該如何配線?

看板Audiophile作者 (廢柴上的風霜菇)時間14年前 (2010/06/24 17:02), 編輯推噓1(107)
留言8則, 2人參與, 最新討論串1/1
不知道能不能有牽電源專線經驗的大家, 能否幫忙看一下我老舊家的電源電箱, 我家這電箱很老舊了,斑駁不堪,如果是要牽電源專線, 到自己的房間黑電腦訊源、小音響系統, 那麼要從哪邊牽電源專線材好呢!? 我有拍電箱照片,不過礙於手頭上沒數位相機, 只好使用爛爛的手機充通數位相機了... 圖一:http://img18.imageshack.us/img18/3391/0001ka.jpg
由左至右數來無熔開關是,30A、20A、20A、15A 圖二:http://img24.imageshack.us/img24/3705/0002qw.jpg
這是房間外面牆壁上的電箱,關掉它等於,房間那邊都沒有電了.. 圖三:http://img689.imageshack.us/img689/2174/0003xs.jpg
這無熔開關去年12月有手動換新。 一樣是房間外面電箱,放大照。 看一下二樓的電箱,上下和一樓電箱是互通的, 若要牽電源專線,從二樓的電箱無熔開關上, 在延伸並聯一組無熔開關簽給房間內電源專線就可, 還是從一樓總電源開關30A那顆無熔開關, 最左邊那裡30A無熔開關再牽條電源專線到房間就可以了嗎? -- 處理器: Intel I5-750 2.67Ghz 主機板: 技嘉P55A-UD3P 訊源音樂專用 顯示卡: MSI N260GTX 閃電版 記憶體: Kingston HyperX KHX1600 2G*2 硬碟機: INTEL X25-M*2、WD640AAKS*2 電 源: Corsair Vx550 燒錄器: PIONEER DVR-216 顯示器: EIZO FlexScan S2402W-H 機 殼: Lian-Li PC-60FNWX 散熱器: Venomous X RT版 音效卡: ASUS Xonar ST、X-Fi Titanium HD 音響組: DA&T B80 + AE EVO-1 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.117.71.43

06/24 17:07, , 1F
一般專線大多從能夠牽出來的最前端開始 所以建議一樓總開關
06/24 17:07, 1F

06/24 17:10, , 2F
那,1F電箱上的無熔開關要全部換新嗎?
06/24 17:10, 2F

06/24 17:12, , 3F
得就有請高手了 雖然我以前是都換掉 但是否需要我就不知 Orz
06/24 17:12, 3F

06/24 17:17, , 4F
恩了解了!感謝D大^^
06/24 17:17, 4F

06/24 17:18, , 5F
是有點拍謝啦 因為我以前是小白鼠 所以換過的東西是否有必要
06/24 17:18, 5F

06/24 17:18, , 6F
我實在也不知道 人家說什麼我就都說好 然後換了試看看了 $_$
06/24 17:18, 6F

06/24 17:48, , 7F
XD
06/24 17:48, 7F

06/24 17:48, , 8F
委屈你了@@
06/24 17:48, 8F