[問題] 大樓的玄關門是否應為防火門?

看板Architecture作者 (糖果釀)時間1年前 (2023/05/05 22:17), 1年前編輯推噓1(102)
留言3則, 1人參與, 1年前最新討論串1/1
(為了詢問不同專家的看法,本文有同步發表在Interior室內設計版) 餓死抬頭。 房屋所在地為高雄,位於 20 層大樓中的 16 樓,單層 4 戶、2 逃生梯、2 部電梯。 我家剛好在逃生梯旁,大門方向與逃生梯防火門的方向垂直,距離不到 2 公尺。 最近大樓進行公共安檢,我家被指出:我們 2 年前裝潢時更換過玄關門,與大樓 過往的制式大門不同,無法確認是否為防火門,所以必須更換為防火門,或提出 防火門證明文件。檢驗公司是根據「建築技術施工篇第 97 條」,認定大樓住宅的 玄關大門必須是防火門,不改善的話可能會面臨罰款。 我家的玄關門雖然外型上看起來是某廠牌的防火門,但沒有防火認證標章。 而詢問當初幫我裝潢的設計師,對方表示: 1. 大門的防火證明必須在訂做前就申請,無法事後補申請。 2. 詢問過律師和建築師,得到的資訊是「需要提供防火證明的是玄關門外側的防盜   鐵門,玄關門沒有這樣的規定」,檢驗公司引用的法規是錯誤的。 3. 近期有更換大門的顧客表示,他們社區對於玄關門沒有這樣的規定。 請教各位專家,到底是設計師說的正確,還是檢驗公司的說法正確? 以及,在這樣的情況下會建議如何處理呢?是否只有換門一途? (因為是只用了 2 年的門,狀況很新,覺得換掉很可惜...) 先謝謝願意回覆的版友 m <_ _>m -- 你應該要自稱柳生筆頭、         講英文、          騎馬像騎哈雷那樣、              嘴裡喊著「Let's Party」才對啊!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.65.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1683296246.A.412.html

05/06 09:02, 1年前 , 1F
分戶門要防火門沒錯
05/06 09:02, 1F
感謝回覆! 另外請教您:如果玄關門外還有做防盜白鐵門的話,白鐵門有需要也做防火檢驗嗎?

05/06 16:42, 1年前 , 2F
看要認定哪樘為分戶門,那樘就得是防火,建議以你
05/06 16:42, 2F

05/06 16:42, 1年前 , 3F
們公安檢查人意見為主,畢竟是他要簽證負責的
05/06 16:42, 3F
原來如此,謝謝您的說明! ※ 編輯: blbl05 (36.238.65.190 臺灣), 05/07/2023 02:22:45
文章代碼(AID): #1aLG_sGI (Architecture)