[問題] 有關電梯增建問題消失

看板Architecture作者時間6年前 (2018/01/11 10:29), 6年前編輯推噓1(106)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/1
各位版上大大好, 小妹家在外島經營小小間旅館,因原有電梯過小近期想改進,有問題想請教: 家中電梯目前為3人份5停,未來想外推至後方改為10人份6停外加機房, 工程內容為 1.拆除現有電梯並打通至後方 2.增建採用鋼構組合,機坑為鋼筋混泥土,外牆砌磚、防水 3.原電梯樓層需灌漿整平貼磚,目前請廠商報價價格約在270-300萬上下, 因小妹不懂行情,想請問版上大大能幫小妹評估價格是否合理, 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.41.154 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1515637784.A.214.html ※ 編輯: chia2189 (114.36.41.154), 01/11/2018 10:31:38

01/11 10:45, , 1F
外推沒動到結構? 如果含電梯300萬應該OK 另外倒不一
01/11 10:45, 1F

01/11 10:46, , 2F
定要有機房形式 現在無機房電梯也很成熟了 價格也差
01/11 10:46, 2F

01/11 10:46, , 3F
不多 但屋頂層就可以少增建機房
01/11 10:46, 3F
外推應該不會動到結構,等於在現有建築物後方增加電梯的方式,謝謝大大的建議。 ※ 編輯: chia2189 (117.19.194.82), 01/11/2018 11:14:34

01/11 12:42, , 4F
電梯升降通道本身就需要做結構,外推出去得做基礎
01/11 12:42, 4F

01/11 12:42, , 5F
及樑柱去吊掛升降機
01/11 12:42, 5F

01/13 06:10, , 6F
啊就違建啊
01/13 06:10, 6F

01/13 06:11, , 7F
外推會動到結構。只是認知不同
01/13 06:11, 7F
文章代碼(AID): #1QLimO8K (Architecture)