[問題] mini200不太降溫

看板Aquarium作者 (will)時間7年前 (2017/05/28 21:53), 7年前編輯推噓13(13019)
留言32則, 11人參與, 最新討論串1/1
各位先進好 故事是這樣的,小弟原本有一台mini200冷水機,串接MA-650(後續稱呼圓筒A) 後來剛好湊巧又得到一顆二手650(後續稱為圓筒B)變把一台當過濾桶,一台都放 Power house 的陶瓷球(入水->圓筒B(馬達移除)->圓筒A(動力)->冷水機->出水) 但最近腦波一陣弱買入Mi800,便把這顆加入系統,800當做過濾桶,其他都換成陶瓷球。 整個系統就變成: 入水->800(生化棉+陶瓷球+羊毛絨一層)->圓筒A(陶瓷球)->圓筒B(陶瓷球)-> ->冷水機->mi800所附馬達->出水 但這樣組合下去,發現日生的冷水機降溫整個很明顯的大幅下降 想請益是有哪些原因可能導致,是流速太小嘛?那是否應該除役一顆圓筒? 水缸:1.5尺(20升) 水缸內可能發熱設備:水族先生UV燈馬達 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.187.130 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Aquarium/M.1495979594.A.E47.html

05/28 22:42, , 1F
1.5尺應該不需要串這麼多吧?
05/28 22:42, 1F

05/28 22:48, , 2F
因為之大概1~2個月就要換兩尺缸,才多買這麼多
05/28 22:48, 2F

05/28 23:39, , 3F
圓筒本身會升溫,如果都當動力筒,蠻有可能會造成
05/28 23:39, 3F

05/28 23:39, , 4F
水冷效益降低。還有,流速過快導致水停留在水冷機
05/28 23:39, 4F

05/28 23:39, , 5F
內有效冷卻區的時間過短
05/28 23:39, 5F
請問!意思是水流過快嘛??

05/29 00:01, , 6F
不是只拿mi800馬達插電當動力嗎??
05/29 00:01, 6F

05/29 00:04, , 7F
這顆有800的流量,可能過強造成停在冷水機的時間過
05/29 00:04, 7F

05/29 00:04, , 8F
05/29 00:04, 8F
可是沒辦法知道確切的水流程度說,概念上mi800的馬達只有650L/H(說明書寫的) 650的是440L/H,但一個mi800馬達+兩個650+自己本身小桶(1L)流量還有這麼大喔??

05/29 00:07, , 9F
流速快慢真的有影響 我xb303比ma650降溫還快
05/29 00:07, 9F
所以應該是要在慢嘛?303流速只有300L/H不是嘛?所以是慢的比較快? ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 00:17:43 ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 00:53:58

05/29 01:10, , 10F
你有算過你總系統體積增加多少嗎?
05/29 01:10, 10F
多串上mi800後應該只增加1L..... ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 02:39:06 ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 02:39:47 補充一下!我剛剛嘗試利用一顆650來推進!發現降溫的時間便短了,所以應該是 水在冷水區被冷卻時間太短(流速快)導致降溫變慢吧!...... 小弟在觀察觀察 ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 04:13:36

05/29 09:32, , 11F
20L 降溫兩分鐘能搞定吧。
05/29 09:32, 11F
概念上加上圓筒那些應該快逼近30L,19度降到18度要快30分鐘!

05/29 10:55, , 12F
冷水機的功率固定,循環量大流速快就理論來說,甚
05/29 10:55, 12F

05/29 10:55, , 13F
至換熱效率會提升,應該不會有在冷水機內停留時間過
05/29 10:55, 13F

05/29 10:56, , 14F
快過短,導致換不到熱的問題。但系統因爲兩台pump
05/29 10:56, 14F

05/29 10:56, , 15F
串聯了,inducer 效益,揚程揚量揚程提升的過程,pu
05/29 10:56, 15F

05/29 10:56, , 16F
mp效率下降,溫升提高,導致移除熱量時間增加。建
05/29 10:56, 16F

05/29 10:56, , 17F
議在您的需求循環量(看缸的大小要讓水流ㄧ個小時循
05/29 10:56, 17F

05/29 10:56, , 18F
環幾次)與需求揚程(高度,管線壓損),決定適合的pum
05/29 10:56, 18F

05/29 10:56, , 19F
p,魚缸基本上都是全放流,系統高差壓損大時,依照
05/29 10:56, 19F

05/29 10:56, , 20F
性能曲線,揚量就會減少以提升揚程,這就是為什麼
05/29 10:56, 20F

05/29 10:56, , 21F
串越多,水越少的原因。簡單來說,您現在就是讓你
05/29 10:56, 21F

05/29 10:56, , 22F
的冷水機除了移除室內溫度外,還移除兩台pump額外
05/29 10:56, 22F

05/29 10:56, , 23F
的溫升,導致降溫速率變慢了。
05/29 10:56, 23F
感謝大大解說!揚場部分當初友考慮過,我整個系統大概只比魚缸低30~40公分 我在想會不會是mi800的那棵馬達發熱比較大或是流速太快,目前用650拉速率還可以接受 但改mi800拉就要在觀察了!大概降一度要1小時多一點 ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 12:22:40 ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 12:25:34

05/29 12:24, , 24F
兩顆650增加的容積真有這磨大影響?
05/29 12:24, 24F

05/29 12:24, , 25F
另外揚程應可視為相同,假如把馬達擺放跟原650動力
05/29 12:24, 25F

05/29 12:24, , 26F
相同的高度位置
05/29 12:24, 26F
嗯嗯!我也不清楚,可能要在觀察

05/29 12:49, , 27F
把它拆成兩個系統 一個圓筒單純過濾 一個拉冷水機
05/29 12:49, 27F
大大!這樣不就沒過濾的水直接灌進冷水機中??

05/29 14:09, , 28F
串太多了朋友...
05/29 14:09, 28F
我也這樣覺得!但我看很多先進也是串三桶伊罕的不是嘛?其實我試過度期拉! 之後就要換兩尺缸!等於是把兩尺缸的設備先買回來@@ ※ 編輯: willie211313 (118.150.187.130), 05/29/2017 14:50:08

05/29 15:37, , 29F
19度 那升級冷水機吧。不是串的問題了
05/29 15:37, 29F
結果直接二手賣掉mini升級成Cl280了

05/29 17:06, , 30F
拉冷水機的圓桶也有過濾阿,我自己的是eden511過濾
05/29 17:06, 30F

05/29 17:06, , 31F
,2213拉冷水機
05/29 17:06, 31F
對吼!也是

05/30 17:30, , 32F
是養什麼要串這麼多顆
05/30 17:30, 32F
其實是六角恐龍而已 ※ 編輯: willie211313 (140.112.54.212), 05/31/2017 15:52:19
文章代碼(AID): #1PAjPAv7 (Aquarium)