[問題] 有關RS485與MCU問題

看板ASM作者 (平凡人)時間14年前 (2010/06/08 23:24), 編輯推噓3(308)
留言11則, 3人參與, 最新討論串1/1
請問 一般RS485的IC 它會有D+ D- TXD RXD 這四支腳 通常 D+D-會接到一個B接頭的USB, TXD RXD會接到MCU 問題來了.. 1. TXD RXD 我記得它不是RS232的PORT嗎? RS232本身速度很慢,接到RS485的IC.......最快速度頂多115200bps呢? 2. 以上提的是發送,若接收呢? D+ D- 透過 USB 拉到另一顆也有RS485的IC, 然後接到它的D+D-嗎? 然後透過RXD TXD讀回去? 3. 我想用RS485將資料傳到兩塊控制板 這兩塊控制板是不是就要兩個USB頭? 因為D+ D- 進到RS485 一條,並到另一顆IC 又一條? 這樣並不會讓干擾資料嗎? -------- | | ------------MCU ----| 485 | | -------- | -------- | | | | 485 |----------MCU D+D- ---------------| | -------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.236.35

06/09 01:06, , 1F
485是用並聯的,一般都用5MM螺絲端子台而非USB
06/09 01:06, 1F

06/09 01:09, , 2F
TxD跟RxD不一定是RS232專有,凡是Serial 介面都有這個線
06/09 01:09, 2F

06/09 01:19, , 3F
485的速度要看IC的品質,最爛的大概只有1Mbps,另外你還
06/09 01:19, 3F

06/09 01:19, , 4F
少一條TxEN的控制線
06/09 01:19, 4F

06/09 21:12, , 5F
用端子台應該是為了方便吧?請問可以用CAT5或網路線連接頭嗎
06/09 21:12, 5F
※ 編輯: GooLoo 來自: 114.32.236.8 (06/09 21:12)

06/09 21:15, , 6F
端子台是工業佈線時方便,並沒限定要使用何種接頭吧
06/09 21:15, 6F

06/09 21:33, , 7F
所以如果是用網路線傳,就要兩個網路孔囉?一進一出並聯?
06/09 21:33, 7F

06/09 21:40, , 8F
應該是一條網路線使用其中兩個接點吧
06/09 21:40, 8F

06/09 21:41, , 9F
你講的那個也對,但是最後一個裝置要放終端電組
06/09 21:41, 9F

06/09 21:57, , 10F
為什麼只用到一條網路線呀?不撥皮的情況下...
06/09 21:57, 10F

06/09 21:58, , 11F
不是應該使用2條 對絞線, 2個網路接頭?
06/09 21:58, 11F
※ 編輯: GooLoo 來自: 114.32.236.8 (06/09 21:58)
文章代碼(AID): #1C3c2t64 (ASM)